分户计量系统的水力失调
lb7781910
lb7781910 Lv.6
2005年08月02日 19:19:54
来自于采暖供热
只看楼主

立管+分户独立系统在实际运行中有上部不热的现象,请大虾们发表一下高见,该怎样解决呢?

立管+分户独立系统在实际运行中有上部不热的现象,请大虾们发表一下高见,该怎样解决呢?
loman0317
2005年08月02日 19:32:51
2楼
调整立管的管径,适当减少顶层和低层的散热器片数,其目的是使顶层和底层的不平衡率在15%以内
回复
flyingbird
2005年08月02日 21:23:37
3楼
1、楼上说的不平衡率在15%以内,这个是规范要求的。
2、调整立管的管径,按照计算出来的各段流量来选择各段立管合适的直径,上部立管细,下部立管粗。
3、减少顶层和低层的?这个为何?顶层和低层,散热量要大啊,应该加大散热器片数啊!
回复
lb7781910
2005年08月04日 19:32:50
4楼
那是否应该适当扩大室内埋地管的管径?
我也认为顶层和低层应该加大散热器片数,为什么要减少啊?谢谢楼上各位!
回复
wqx207
2005年08月04日 21:42:12
5楼
实际运行中不热的包括 系统最末端

还有就是顶层排气装置容易堵塞

还有好多..问题至今为明白
回复