请教个关于管道泵的问题
bzmam
bzmam Lv.2
2010年03月09日 22:33:38
来自于采暖供热
只看楼主

管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?

管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29
加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?
免费打赏
jiangfeng0431
2010年03月10日 08:58:52
2楼
我觉得不建议安装管道泵,容易让整个系统水力失衡,这个栋号分高低区了吗?要是有各自的循环泵,是不是高区的循环泵扬程选小了,还有没有增大的可能,如果没有,加泵时要经过计算
回复
snail_yin
2010年03月10日 09:08:21
3楼
根据楼主的描述:回水压力是20m,而新增楼高为35m,首先可以判断原系统的定压点压力已经不满足新增楼座的要求,因此应对相应的定压设备作出调整。至于是否增加管道泵,应该对此楼栋的资用压力(包括外网)进行仔细的计算,以核对原循环水泵是否可以满足要求,同时也应该校核以下流量。当原循环水泵扬程不满足要求的时候可以考虑设置楼栋管道循环泵,泵的扬程只需要克服原循环水泵扬程不足的部分即可。
回复
sshhbbwo
2010年03月15日 16:37:30
4楼
糊涂中,看看在说,一样的学习中