中庭排烟问题,在线等!
kenny1984515
2010年03月09日 21:18:05
来自于通风排烟
只看楼主

图为建筑的一个侧剖面,中庭高度超过12米 无窗!请问这样的排烟怎么设置?是在首层顶板和三层顶板分别设置排烟设施,还是只在三层顶板设置排烟设施?

图为建筑的一个侧剖面,中庭高度超过12米 无窗!
请问这样的排烟怎么设置?
是在首层顶板和三层顶板分别设置排烟设施,还是只在三层顶板设置排烟设施?

未命名.jpg

免费打赏
kenny1984515
2010年03月09日 21:21:11
2楼
以下2张图哪个对?或者都不对?请老师们指点!
回复
kenny1984515
2010年03月09日 22:20:35
3楼
急死人了 怎么没人来啊?
回复
xjbian
2010年03月09日 22:26:48
4楼
顶排就行啦
回复
snail_yin
2010年03月09日 22:40:00
5楼
三层顶设置排烟口就可以,但注意排烟口距离首层最远点的水平距离应不大于30m。
回复
cnbbzz
2010年03月10日 00:40:30
6楼
应采用2楼的方案一,2个都做,因两个部位应属于不同的防烟分区。

方案二和方案一的比较,可以参考上海市的防排烟技术规程,这是2个不同的火灾模型,LZ可以计算下,按规程中提供的计算方法,方案二的排烟量大得多。
回复
snail_yin
2010年03月10日 08:42:06
7楼

你认为两个部位应属于不同防烟分区的依据是什么呢?
回复
cnbbzz
2010年03月10日 10:27:31
8楼
2个部位应属于不同防烟分区也源于上海规程。1、就是有关中庭回廊那条;2、就是排烟量问题,采用阳台型火灾模型排烟量过大,只能分开做。由此我们审图的都这么要求,一贯传承。
回复
lzs791018
2010年03月10日 16:13:33
9楼
我看看图纸
回复
snail_yin
2010年03月11日 08:54:51
10楼

呵呵,没有接触过上海的项目,我建议的方案实际上是我们这边很常用的做法。当然,如果排烟量太大,则就是另外一个问题了。
回复
hefeng55
2010年03月11日 15:50:07
11楼
两个方案都可,见陆耀庆实用供热空调设计手册(第二版),排烟量应为两部分体积之和。
回复

相关推荐

APP内打开