关于水管路设计
zjx_521
zjx_521 Lv.2
2005年08月02日 15:21:16
来自于中央空调
只看楼主

在风冷冷水(热泵)机组的设计里,水管路是同程的好,还是易程的好?

在风冷冷水(热泵)机组的设计里,水管路是同程的好,还是易程的好?
china_hermes
2005年08月02日 18:21:59
2楼
同程式水系统除了供回水管以外,还有一根同程管,由于各并联环路的管路总长度基本相等,各盘管的水阻力大致相等,所以系统的水力稳定性好,流量分配均匀。高层建筑的垂直立管通常采用同程式,水平管路系统范围大时亦尽量采用同程式;
异程式水系统管路简单,不需采用同程管,水系统投资较少,但水量分配、调节较难,如果系统较小,适当减少公共管路的阻力,增加并联支管阻力,并在所有盘管连接支管上安装调节阀平衡阻力,则亦可用异程式布置。