照明配电箱进线电流怎么计算
topone11
topone11 Lv.5
2010年03月09日 16:50:44
来自于照明工程
只看楼主

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?

[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱.jpg

免费打赏
biaobiao1456
2010年03月20日 17:04:24
32楼
“最大相的3倍作等效三相功率”这句话能不能说的更清楚点呢
回复
johntom123
2010年03月21日 01:51:32
33楼
henhao
回复
aying_158
2010年03月21日 11:16:56
34楼
同意二楼的说法:D
回复
白呵呵的啪叽
2010年03月21日 18:29:33
35楼
来学习的。有标准答案了吗?
回复
白呵呵的啪叽
2010年03月21日 18:30:00
36楼
感觉二楼说的对吧!
回复
madoll
2010年03月22日 02:34:35
37楼
学习学习
回复
wuyankun2010
2010年03月22日 09:07:03
38楼
首先要看三相平衡不平衡,再决定算法
回复
zhang_110120
2010年03月22日 17:05:21
39楼
单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能地平衡。如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%时,则不论单相设备如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算。如果单相设备容量超过三相设备容量的15%时,则应将单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加。
因此在接有较多单相设备的三相线路中,不论单相设备接于相电压还是接于线电压,只要三相负荷不平衡,就应以最大负荷相的有功负荷的3倍作为等效三相有功负荷,以满足线路安全运行的要求。
回复
niangcheng
2010年03月22日 17:21:45
40楼
取单相中最大相功率3倍,再与其他三相功率相加即总功率。从而计算电流
回复
zhxiaochen
2010年03月22日 22:49:12
41楼
将总负载功率折算成总电流,再除以功率因数,再除以效率得到实际所需电流。再将实际所需电流尽量平均分配给三相电源,最后在适度的加上扩容量和安全系数就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开