照明配电箱进线电流怎么计算
topone11
topone11 Lv.5
2010年03月09日 16:50:44
来自于照明工程
只看楼主

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?

[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱.jpg

蛋腚
2010年03月17日 16:10:48
12楼
取最大相的3倍作等效三相功率
回复
yuandongxu321
2010年03月18日 16:15:39
13楼
同意楼上的,
回复
sunxiaoli613
2010年03月18日 20:27:04
14楼
先算总功率,就是加在一起,再算总电流
回复
bossdyc
2010年03月18日 20:44:41
15楼
出线是220V的。总功率是把所有单相负荷相加吗?????请教.
回复
wwwjiejie
2010年03月18日 20:44:57
16楼
这个主要是按功率计算确定电流。把该电箱所控的所有回路负载功率计算出来,然后再确定电流,根据电流选着开空开。
回复
wwwjiejie
2010年03月18日 20:47:18
17楼
总功率是所有用电设备功率之和;
回复
hqz159
2010年03月19日 09:47:02
18楼
我认为总功率是所有设备功率之和:handshake
回复
waj
2010年03月19日 11:37:55
19楼
三相(380V)和单相(220V)的电流计算是不一样的,根据计算电流来选三相或单相断路器,总功率就是把断路器后负担的所有用电设备的功率加起来。
回复
mousemimi1
2010年03月19日 12:18:58
20楼
尽量配平衡,减少中性线电流;然后将单相负荷折算成三相负荷,按三相电路计算电流。
回复
huangchmin
2010年03月19日 13:16:04
21楼
模糊~~~
回复

相关推荐