照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]
照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?
[
本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]
12楼
取最大相的3倍作等效三相功率
回复
13楼
同意楼上的,
回复
14楼
先算总功率,就是加在一起,再算总电流
回复
15楼
出线是220V的。总功率是把所有单相负荷相加吗?????请教.
回复
16楼
这个主要是按功率计算确定电流。把该电箱所控的所有回路负载功率计算出来,然后再确定电流,根据电流选着开空开。
回复
17楼
总功率是所有用电设备功率之和;
回复
18楼
我认为总功率是所有设备功率之和:handshake
回复
19楼
三相(380V)和单相(220V)的电流计算是不一样的,根据计算电流来选三相或单相断路器,总功率就是把断路器后负担的所有用电设备的功率加起来。
回复
20楼
尽量配平衡,减少中性线电流;然后将单相负荷折算成三相负荷,按三相电路计算电流。
回复
21楼
模糊~~~
回复