照明配电箱进线电流怎么计算
topone11
topone11 Lv.5
2010年03月09日 16:50:44
来自于照明工程
只看楼主

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?

[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱.jpg

gdx8785
2010年03月09日 17:03:45
2楼
取最大相的3倍作等效三相功率
回复
21mygod
2010年03月09日 17:35:17
3楼
先算总功率再算总电流
回复
加肥猫
2010年03月10日 13:52:08
4楼
照明配电一定要注意三相平衡问题
回复
tianwei19820725
2010年03月11日 12:59:20
5楼
在三相电流不平衡(大于15%)时,才按最大相算吧
回复
whf1118
2010年03月12日 11:50:06
6楼
:)
回复
gdx8785
2010年03月12日 12:58:12
7楼


在三相电流不平衡(小于15%)时按最大相算有什么问题吗?
估计会说是"浪费",对不?
回复
dzkdzk
2010年03月12日 16:27:24
8楼
尽量均衡三项负荷。
回复
洛学
2010年03月12日 18:51:09
9楼

同意
回复
建云设备
2010年03月12日 22:10:01
10楼
:lol
回复
加肥猫
2010年03月17日 15:37:31
11楼

怎么能说浪费呢
回复

相关推荐

APP内打开