关于大面积户型的用电负荷
plainlife
plainlife Lv.8
2005年08月02日 14:41:01
只看楼主

随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,人们的居住条件得到了很大的改善。近两年,每户面积达200~300m2的大面积住宅也已在我市出现。大面积住宅房型大,用电设备多,这就对住宅电气负荷计算、计量、配电系统设计及防雷接地设计都提出了新的要求,不知大家的用电指标是如何考虑的?希望大家积极参与!!!

2005年08月06日 13:05:15
13楼
希望大家积极参与啊,毕竟以后这种大面积的住宅越来越多的,我想还是非常有讨论的价值的
回复
zhangjh-2005
2005年08月06日 14:40:36
14楼
一般住宅按6-8KW的话,大面积的应该加倍算,12-16KW。
回复
eagle-6
2005年08月06日 15:12:12
15楼
小康住宅的用电负荷计算与电气设计
随着我国人民生活水平的不断提高,人们在花十多万、几十万购房及室内装修不断进步、新潮的同时,对住宅的要求已由满足需要型向电气化、信息化、舒适化转变,百作为建筑业的一个主要组成部分的电气设计在如何提高,满足时代的要求,也有了很大的发展。在传统的低压供电系统中主要强调过载、短路保护,其目的是保护用电设备、供电线路不受损坏。近年,已提出了人身安全的观点,而作为小康住宅的电气设计应按此新规范的设计思路及技术要求指导下进行。所以目前对于小康住宅的电气设计首先是要考虑到人身的安全,并且可靠、舒适、美观和利于发展的原则。为此,笔者根据目前小康住宅有关用电负荷及其确定,配电及弱电设计,以及住宅环境照明方面提出一些粗浅的看法。

一、住宅用电负荷分类及用电特点

1、住宅用电负荷的分类

(1)照明--此类用电负荷每家均有,而且具有的装饰性、舒适性,用电容量逐步增大的趋势。

(2)普通家电--它是指目前已基本普及且使用率较高的家电。如:电视机、音响、电冰箱、洗衣机、风扇、吸尘器、电烫斗。

(3)电炊具--这类负荷部分家庭已经配置。如:电炒锅、电水煲、电饭锅、电烤箱、微波炉、消毒碗柜等。

(4)卫生设备及空调电器--这类是耗电量比较高的电器。如:电淋浴器、空调器等。

2、住宅的用电特点

(1)住宅用电的对象为广大普通群众,大多数人对电气知识了解较少,有些甚至完全不懂。

(2)住宅用电非常普遍,随着家用电气的导猛发展,每个人都有意无意地在使用电能,因而存在危险性大,而一不小心便可能发生严重事故。

(3)家用电器有很大的随意性,有可能出现一些不应出现的情况。如:儿童将金属物插入带电插座,而某些用电器出于自身质量问题而出现的不该出现的事故。

(4)由于家庭的隐私性,无法从外部进行监督、管理。

二、用电负荷的确定

目前用电设备增加,正确确定用电的负荷尤为重要,过去常按2KW/户计算的单位容量来确定每户负荷的方法已不适应家庭用电负荷日益增长的现状。过往由于设计的每户负荷定得较低,所配置的电表、开关及导线截面均偏小,造成经常性的负荷跳闸,超负荷运行而烧坏开关、电表、电线的现象常有发生。现根据目前小康之家每户平均拥有家电情况(见表1)。

表1 小康住宅用电负荷表

分类
序号
用电设备
功率

(KW)

照明
1
照明灯具
0.5~0.8

普通家用电器
2
电冰箱
0.2

3
洗衣机
0.3~1.0

4
电视机
0.3

5
电风扇
0.1

6
电烫斗
0.5~1.0

7
组合音响
0.1~0.3

8
吸湿机
0.1~0.15

9
影视设备
0.1~0.3






10
电饭煲
0.6~1.3

11
电烤箱
0.5~1.0

12
微波炉
0.6~1.2

13
消毒柜
0.6~1.0

14
抽油烟机
0.3~1.0

15
食 品
加工机
0.3

16
电热水器
0.5~1.0

空调卫生及其他
17
电取暖器
0.5~1.5

18
吸尘器
0.2~0.5

19
空调机
1.5~3.0

20
电 脑
0.08

21
打印机
0.08

22
传真机
0.06

23
防盗保安
0.1

总 计
8.39~16.24


并以8月份广州市夏季为例,对小康家庭可能同时使用的家电情况列表(见表2),

表2 小康住宅同时用电情况

序号
用电设备
功率(KW)

1
照明灯具
0.5

2
电视机
0.3

3
影视设备
0.1

4
电饭煲
0.7

5
电冰箱
0.15

6
微波炉
0.9

7
抽油烟机
0.3

8
空调机
2.5

9
其 他
0.5

总 计
5.95


将表2中的总计值作为半小时最大负荷P30,则需要系数

Kc=P30/PE………………………………(1)

PE按表1总计范围取13KW。由式(1)可计算住宅的需要系数Kc,见表3。根据需要系数法确定,即PJS=Kc·PE(KW),IJS=PJS/cos?U(A)由此可选择用户电表容量及导线配置,见表3。

表3 用户电表容量及导线配置

序号
用电设备
功率(KW)

1
P30(KW)
5.95

2
Pε(KW)
13.00

3
Pjs(KW
回复
cwq137
2005年08月06日 18:39:11
16楼
我认为大户型的用电负荷可以根据户型,房间的使用功能,用电设备等综合考虑,简单套用数据可能偏大。
回复
家辉
2005年08月06日 20:49:41
17楼
大面积住宅,属于豪华住宅,一般应该3相进线;实际安装容量会达到100W/m2左右(个人做到住宅装修);但是如果按这么大用电量计算、增容费不得了,开发商肯定不愿意;常规做法计算负荷按60W/m2取值,但是主干线、导线和开关均放大。
回复
mosiduo
2007年06月07日 23:04:48
18楼
小 中 大 基本取 4 6 10基本满足
回复
yanyan20332033
2009年05月16日 22:11:46
19楼
原帖由 eagle-6 于 2005-8-6 15:12 发表
小康住宅的用电负荷计算与电气设计
随着我国人民生活水平的不断提高,人们在花十多万、几十万购房及室内装修不断进步、新潮的同时,对住宅的要求已由满足需要型向电气化、信息化、舒适化转变,百作为建筑业的一个主 ... [/quot
非常好的文章
回复
zoe57
2009年05月16日 22:20:31
20楼
地方电业局都有标准的
回复
waj
2009年05月18日 13:14:24
21楼
我们这三居室的用电标准是6~10KW,复式楼(二~三层)为12~20KW.供楼主参考!
回复
一朵花开了
2009年05月18日 14:15:19
22楼
:lol :lol :lol :lol :lol
回复