合肥一高层住宅,31层带地下一层。.合用前室正压送风。地面的防烟楼梯开窗自然排烟。地下一层的楼梯无法自然排烟,请问这种情况需要另设正压送风麽?当地是否有特殊要求。

合肥一高层住宅,31层带地下一层。.合用前室正压送风。地面的防烟楼梯开窗自然排烟。地下一层的楼梯无法自然排烟,
请问这种情况需要另设正压送风麽?当地是否有特殊要求。
免费打赏
flier_01
2010年03月09日 13:20:57
2楼
地下楼梯间不能自然排烟时
应机械加压
合肥本地有否特殊规定不清楚
但是全国大部分地方一般来说是这样的

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-9 13:22 编辑 ]
回复
大牛1979
2010年03月09日 13:49:09
3楼
看五层内可开启排烟窗的总面积,如果大于2平米,可以不设。
回复
snail_yin
2010年03月09日 14:12:11
4楼
给楼主一个建议,如果地上的楼梯间都可以开窗自然排烟,那么地下一层楼梯也有地上部分的墙体,如果这部分墙体可以开2m2的外窗,就可以解决了,呵呵。
回复
dj2003_2000_2000
2010年03月10日 16:00:07
5楼
不满足就要想办法排排烟。
回复
gaoshang2324
2010年03月10日 23:55:47
6楼
可以让建筑想办法,如四楼所说。。。。。。。。
回复
xiyulujingjing
2010年03月12日 11:06:43
7楼
地下楼梯间不能自然排烟时就采用机械加压
回复
river882
2010年03月12日 14:36:41
8楼
看五层内可开启排烟窗的总面积,如果大于2平米,可以不设。 同意该观点,估计楼主说的上面的可以开窗,地下一层就不用考虑加压送风了。
回复
morning502
2010年04月20日 17:53:09
9楼
最好与当地消防部门沟通一下
回复
hjqd899
2010年04月25日 16:00:53
10楼
哪有你这样的做法的,楼梯隔墙是承重墙,能开窗吗?再说开了窗象什么了啊,你见过那样做的吗?
回复
cnbbzz
2010年04月25日 16:57:43
11楼

地下楼梯间在一层应有个门,与地上楼梯间分成2个楼梯间,开窗不能统一考虑,应分别设置。
回复