有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
12楼
:)
回复
13楼
五楼说的好
回复
14楼
400/10=40A电流才40A,干嘛用50mm的线。
回复
15楼
不必研究分流器上的压降,这点我可以明确的说明,分流器上的压降,在额定电流时也只有75mV!
关键是分流器上对地的电位,会不会对人产生触电的后果!
回复
16楼
具体的怎么效验热稳定性?特别是高压的电缆?书上由给公式,但是,其中的短路电流的热效应Qd怎么计算?求指教。
回复
17楼
这电机,功率太小.不用考虑载流量和压降.
只考虑热稳定即可.需要计算.
估计铜芯50~95之间.选3x95肯定没问题.
问题来了.热稳定的计算公式没问题,但
热稳定系数存在问题,标准有3个公式.
1)GB50217-2007<
<电力工程电缆设计规范>
>的附录E是94版的,沿用;
2)DL/T5222-2005<
<导体和电器选择设计技术规定>
>P15;
3)GB16895.3-2004<
<建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体>
>的附录A.
这3个公式计算值是不同的.个人认为GB16895.3-2004 抄的靠普.
设计一般按铜芯137,铝芯90(重要回路铝芯77)选取.t一般进线1.2s,出线按0.2s(速断保护)选.
详见12SDX101-2<
<民用建筑电气设计计算及示例>
>
民用建筑电气设计计算及示例>
建筑物电气装置>
导体和电器选择设计技术规定>
电力工程电缆设计规范>
回复
18楼
10kV电动机回路电缆截面选择表
3*70的高压电缆足够
回复
19楼
谢谢楼主分享!
回复
20楼
楼上的考虑过多的是热稳定,还有一个就是电动机的启动初始电流非常大,接近于额定电流的10倍,也就是240A左右,如果是明敷电缆建议70的。