有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?

有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
免费打赏
电力配电
2010年03月10日 08:10:26
12楼
:)
回复
wuyankun2010
2010年03月10日 08:42:20
13楼
五楼说的好
回复
sybtgs
2012年03月16日 13:31:11
14楼
400/10=40A电流才40A,干嘛用50mm的线。
回复
binxue888168
2012年03月16日 15:40:30
15楼
不必研究分流器上的压降,这点我可以明确的说明,分流器上的压降,在额定电流时也只有75mV!

关键是分流器上对地的电位,会不会对人产生触电的后果!
回复
li8215011
2015年12月21日 21:18:50
16楼
具体的怎么效验热稳定性?特别是高压的电缆?书上由给公式,但是,其中的短路电流的热效应Qd怎么计算?求指教。
回复
苯笨
2015年12月22日 13:31:50
17楼
这电机,功率太小.不用考虑载流量和压降. 只考虑热稳定即可.需要计算.

估计铜芯50~95之间.选3x95肯定没问题.

问题来了.热稳定的计算公式没问题,但 热稳定系数存在问题,标准有3个公式.
1)GB50217-2007< <电力工程电缆设计规范> >的附录E是94版的,沿用;
2)DL/T5222-2005< <导体和电器选择设计技术规定> >P15;
3)GB16895.3-2004< <建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体> >的附录A.
这3个公式计算值是不同的.个人认为GB16895.3-2004 抄的靠普.

设计一般按铜芯137,铝芯90(重要回路铝芯77)选取.t一般进线1.2s,出线按0.2s(速断保护)选.

详见12SDX101-2< <民用建筑电气设计计算及示例> >



回复
彦思
2017年04月26日 11:34:16
18楼

10kV电动机回路电缆截面选择表

3*70的高压电缆足够
回复
a396673967
2017年04月26日 12:23:48
19楼
谢谢楼主分享!
回复
相思的雨
2017年04月26日 20:13:49
20楼
楼上的考虑过多的是热稳定,还有一个就是电动机的启动初始电流非常大,接近于额定电流的10倍,也就是240A左右,如果是明敷电缆建议70的。