400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
zcsxtl
zcsxtl Lv.3
2010年03月09日 09:09:36
只看楼主

有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?

有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
免费打赏
zcsxtl
2010年03月09日 09:11:58
2楼
高压电机配电缆,是不是和低压一样,按电流查数据表就可以?谢谢大家赐教!
回复
electricity
2010年03月09日 09:30:56
3楼
不是, 要算热稳定
回复
kay10032
2010年03月09日 09:34:31
4楼
若电网的短路电流不大于25kA,一般在50~70mm2就足够了。 另外主要的是看你电缆的热稳定来选截面的
回复
kay10032
2010年03月09日 09:48:59
5楼
35KV以下的电缆,载流量还是和一般的电缆一样计算。35KV及以上的电缆,应该按照经济电流密度来进行计算载流量。

具体来说就是,35KV以下,可以按照下述口诀来估算载流量:

电缆的载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从 50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3 倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

若是35KV及以上的,应该首先按照经济电流密度来选择电缆,然后再校验载流量和电压降。

电缆经济电流密度表:

导线材质 年 最 大 负 荷 利 用 小 时

3000小时以下 3000--5000小时 5000小时以上

铜芯 2.5 2.25 2.00

铝芯 1.92 1.73 1.54

经济电流密度的单位是:安/平方毫米

计算公式:A=I/J

A是计算出来的截面积,I 是系统的计算电流,J 就是上面表格中的经济电流密度。

按照上述公式计算出A以后,应选最接近的标准截面(即国家规定的那些截面积的数字,比如16、25、35、50、70、95、120、150、185等),根据需要,可以选择较小的截面,比如你计算出来是51.2平方毫米,你可以选择50平方毫米,没有必要选择70平方毫米。

选择好以后,就可以再校验载流量,机械强度,电压降
回复
红苹果
2010年03月09日 09:48:59
6楼
同意楼上,还得看距离。。应该不远吧。。
回复
lingxuct
2010年03月09日 10:29:37
7楼
观点一致,计算方法:

载流量不用计算,因电机的工作电流很小(30A以下);
关键点是:电缆未端的短路电流要大于所接电源侧母线进线的过流保护定值!(就是与电缆长度——阻抗有关)
原因是:当故障发生时出线断路器因(本身)故障拒动时,远后备保护能切断故障。
回复
zcsxtl
2010年03月09日 13:33:56
8楼
300多米,不算很远。我看以前的一个450KW、6KV的电机给配电的3*95的电缆。还有就是,在给高压设备配电的时候,应该参考哪些数据,在什么规范或图集上有?
回复
zcsxtl
2010年03月09日 13:38:32
9楼
谢谢你的回复,很有用!
回复
guojianxin
2010年03月09日 13:49:28
10楼
要核算短路电流热效应。
回复
ccccyq
2010年03月09日 17:55:31
11楼
7楼说的对
回复

相关推荐