有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
选择导线应;1.机械抗拉强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.满足启动压降等综合考虑。如题描述不详?如指启动柜到电机也就几十米距离,I=P/1.732*U*COS=400/1.732*10*0.8=400/13.86=28.86A,可在yjv22-3*16mm2-25mm2之间选择10kv电缆。
观点一致,计算方法: 载流量不用计算,因电机的工作电流很小(30A以下); 关键点是:电缆未端的短路电流要大于所接电源侧母线进线的过流保护定值!(就是与电缆长度——阻抗有关) 原因是:当故障发生时出线断路器因(本身)故障拒动时,远后备保护能切断故障。
相关推荐