400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
zcsxtl
zcsxtl Lv.3
2010年03月09日 09:09:36
只看楼主

有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?

有一个400kw、10KV的电机应该配多大的电缆?
免费打赏
cof1600933154302
2020年09月24日 15:39:53
22楼
热稳定是什么意思?短路电流又怎么样算?谢谢
回复
wuchiqun
2020年09月25日 08:52:32
23楼

选择导线应;1.机械抗拉强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.满足启动压降等综合考虑。如题描述不详?如指启动柜到电机也就几十米距离,I=P/1.732*U*COS=400/1.732*10*0.8=400/13.86=28.86A,可在yjv22-3*16mm2-25mm2之间选择10kv电缆。

回复
wang171468177
2020年09月25日 20:49:31
24楼

观点一致,计算方法: 载流量不用计算,因电机的工作电流很小(30A以下); 关键点是:电缆未端的短路电流要大于所接电源侧母线进线的过流保护定值!(就是与电缆长度——阻抗有关) 原因是:当故障发生时出线断路器因(本身)故障拒动时,远后备保护能切断故障。

回复
追梦0921
2020年10月10日 15:49:03
25楼

严格意义是要计算热稳定之类的,但是实际中,1600的变压器我见过3x35的电缆长期稳定运行,但是50的电缆是肯定没有问题的


回复
electricity
2020年10月27日 10:32:47
26楼

70——120都有可能

回复

相关推荐

APP内打开