干式变压器问题请教
xinneng163
xinneng163 Lv.2
2010年03月08日 14:52:52
来自于变压器
只看楼主

在正常运行下,也无超载现象,变压器出现震荡的声响,超过正常的声响分贝。这种声响有几种可能会出现呢?麻烦专业人士给我分析一下。如:现场有发现3相电流不平衡,但无功补偿装置已经正常工作,无功补偿可以让3相电流平衡吗?我想应该是不可能的,3相负载不平衡会使变压器有震荡声响吗?

在正常运行下,也无超载现象,变压器出现震荡的声响,超过正常的声响分贝。这种声响有几种可能会出现呢?麻烦专业人士给我分析一下。如:现场有发现3相电流不平衡,但无功补偿装置已经正常工作,无功补偿可以让3相电流平衡吗?我想应该是不可能的,3相负载不平衡会使变压器有震荡声响吗?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月08日 16:17:31
2楼
1、 电网发生单相接地或产生谐振过电压时,变压器的声音较平常尖锐;
  2、 当有大容量的动力设备起动时,负荷变化较大,使变压器声音增大。如变压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,由于有谐波分量,所以变压器内瞬间会发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声;
  3、 过负荷使变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声;
  4、 个别零件松动如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧或有遗漏零件在铁芯上,变压器发出强烈而不均匀的“噪音”或有“锤击”和“吹风”之声;
  5、 变压器内部接触不良,或绝缘有击穿,变压器发出“噼啪”或“吱吱”声,且此声音随距离故障点远近而变化;
  6、 系统短路或接地时,通过很大的短路电流,使变压器发出“噼啪”噪音,严重时将会有巨大轰鸣声;
  7、 系统发生铁磁谐振时,变压器发生粗细不匀的噪音。
回复
xinneng163
2010年03月10日 13:57:45
3楼
这几种问题大多数是产品本身的原因,质量上面的问题吧!但在有发现声响时,电流大概是1200A左右,变化也不会太大.该不是大容量的动力设备才是.不过谢谢你给我这样的一个解答.