一份施工图审查意见
cjphit
cjphit Lv.5
2010年03月07日 21:46:42
只看楼主

序号 依据强制性条文审查意见1 据《建筑给水排水设计规范》4.8.8医院污水必须进行消毒处理。设计说明中仅提到“经化粪池处理后,排入市政管网”,不符合规范要求,应增设相应的污水消毒处理设施。若所排除污水中含有放射性物质及重金属废物,还需单独处理。序号 依据一般性条文审查意见1 门急诊、医技楼、住院楼的诊室、化验室、手术室、治疗室等,其室内均未设置给水和排水设施。设计没有考虑到医院建筑的特殊性(对于勤洗手的要求),将会给日后的使用带来很大的不便。应在这些地方增设洗手盆或洗手池,且宜采用非手动开关;公共卫生间未设清洗池,不满足使用要求。

序号 依据强制性条文审查意见
1 据《建筑给水排水设计规范》4.8.8医院污水必须进行消毒处理。设计说明中仅提到“经化粪池处理后,排入市政管网”,不符合规范要求,应增设相应的污水消毒处理设施。若所排除污水中含有放射性物质及重金属废物,还需单独处理。
序号 依据一般性条文审查意见
1 门急诊、医技楼、住院楼的诊室、化验室、手术室、治疗室等,其室内均未设置给水和排水设施。设计没有考虑到医院建筑的特殊性(对于勤洗手的要求),将会给日后的使用带来很大的不便。应在这些地方增设洗手盆或洗手池,且宜采用非手动开关;公共卫生间未设清洗池,不满足使用要求。
2 建筑灭火器的配置的叙述有误。根据住院楼的病房数量(66间),可知其床位应大于50张,据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,门急诊、医技楼、住院楼的建筑灭火器的配置应该按严重危险等级配置,不应按中危级配置。选用MF/ABC5灭火器符合要求。
3 设计说明中提到雨水排水系统为内排水系统,但图纸中却并未见雨水排水系统的设计。请核实并补充雨水系统的设计。若雨水排水已为建筑专业所设计,请在设计说明中说明;
4 市政供水压力为0.25Mpa,给水系统采用直接给水系统,能满足门诊楼、医技楼的供水压力要求,是否也能满足住院楼6楼的供水压力要求?消防水箱液面标高为28.6m,市政管网是否能直接向水箱注水?是否能直接向屋面太阳能热水器供水?
5 自动喷水灭火系统水泵接合器在平面图和系统图上均未画出;
6 平面图、系统图上管道的连接去向均未作交代;系统图画法不规范;
7 设计说明中没有说明住院楼自喷系统设有稳压泵和稳压罐。也没有说明门急诊楼和医技楼的自喷系统是否也共用此套稳压系统。平面图和系统图上均未体现是否共用; 应明确。
8 自动喷水灭火系统稳压泵、气压罐型号未在设备及材料表中列出;
9 水流指示器入口前的控制阀非信号阀,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第6.3.3条规定;
10 门急诊楼:水施-3中FL-2排出管管径标注错误;
11 热水器进水管上应增设止回阀;
12 热水及其回水干管较长,应有补偿管道热胀冷缩的措施。热水管道立管与横干管连接处应采用“Z”字型连接;
13 薄壁不锈钢热水管连接宜采用承插焊接式连接更为妥当,不宜采用卡压式。
以上如有不妥,请及时沟通。
免费打赏
cjphit
2010年03月07日 21:47:22
2楼
希望高手拍砖,给点意见
回复
windspeaker
2010年03月08日 09:00:06
3楼
除了最后一条,其他的意见还是可以的!!
回复
bridgekill
2010年03月08日 11:51:23
4楼
把这意见看了,知道这图实在做的.....
回复
bridgekill
2010年03月08日 11:52:48
5楼




我估计审图的是看到他的图上都是在墙内暗敷
回复
老科
2010年03月08日 12:52:42
6楼
问题都很中肯
回复
korterry
2010年03月08日 17:19:05
7楼
问题都很中肯
这图纸质量不行喔
我比较直,lz勿怪
回复
zhp4230
2010年03月09日 17:51:34
8楼
没有故意挑刺,还算是不错的审图意见
回复
zhouuohz
2010年03月10日 13:32:00
9楼
意见很正确,
回复
zhouuohz
2010年03月10日 13:32:40
10楼
最后一条我觉得可以采用卡压连接
回复
leijun1999
2012年02月16日 16:24:49
11楼
看得很详细,意见提得很中肯。
回复