火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2010年03月07日 21:40:35
来自于防雷减灾
只看楼主

医院手术室及特殊设备用电负荷等级为一二级,火灾时要求切断相关层的非消防电源,如果正在手术中怎么办?

医院手术室及特殊设备用电负荷等级为一二级,火灾时要求切断相关层的非消防电源,如果正在手术中怎么办?
免费打赏
zhytao
2010年10月13日 13:48:34
12楼
不可以切除!根据情况,有可能继续手术,所以不可以切除
回复
silichip
2010年11月01日 16:55:25
13楼
不应该切除,这块在设计时应该充分考虑,消防的目的要消除火灾的延伸。
回复
印度
2011年12月02日 22:16:01
14楼
重要手术室肯定有后备电源的,不然输电线路有问题不就全完蛋
回复
albert0110
2015年04月03日 10:51:53
15楼
这时还要手术就用手术室的UPS
回复
lczb
2015年04月06日 07:31:58
16楼
路过学习学习
回复