医院手术室及特殊设备用电负荷等级为一二级,火灾时要求切断相关层的非消防电源,如果正在手术中怎么办?
医院手术室及特殊设备用电负荷等级为一二级,火灾时要求切断相关层的非消防电源,如果正在手术中怎么办?
2楼
好像有类似帖子讨论,我认为是不能切除的
回复
3楼
具体情况具体分析, 这样没法回答
回复
4楼
火灾时要求切断的是非消防电源
是不是应该切除和负荷的性质有关而和负荷的级别无关
回复
5楼
好象都有理
回复
6楼
手术室断电可是危害生命安全的啊
回复
7楼
难道手术室都已经着火了,还要继续手术?
回复
8楼
各位都是怎样做的?怎样做行不:火灾时切断非消防电源,手术室电源用UPS
回复
9楼
不可以切除!根据情况,有可能继续手术,所以不可以切除
回复
10楼
好像有类似帖子讨论,我认为是不能切除的
回复
11楼
肯定是用UPS吧,不能以层着火,5层手术就突然停了。。。
回复