配电室母排温度不能超过多少?
tudigao
tudigao Lv.2
2010年03月07日 15:49:20
只看楼主

各位师傅们: 请教如下两个问题,谢谢!配电柜母排温度允许长时间运行最高温度是多少?电缆允许长时间运行最高温度是多少?

各位师傅们:
请教如下两个问题,谢谢!
配电柜母排温度允许长时间运行最高温度是多少?
电缆允许长时间运行最高温度是多少?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月07日 20:14:14
2楼
母线最高允许温度:额定负荷时70度,短路时300度,铜铝一样。
电缆请参考《电力工程电缆设计规范》
回复
tank-----no.1
2010年03月07日 21:13:47
3楼
65
回复
chiu
2010年03月08日 02:02:47
4楼
铜排、铝排?
什么电缆?
回复
dqzdhyl
2010年03月08日 09:03:43
5楼
配电柜母排允许长时间最大允许发热温度:
(一)、不考虑材料接触的金属部分:1、铜排:110度;2、铝排:100度
(二)、考虑材料接触的金属部分: 1、铜排或铝排:80度
综合上述配电柜母排允许长时间最大允许发热温度:80度
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
shit_
2010年03月08日 16:02:27
6楼
铜排70度
回复
lesonlee
2010年03月08日 16:26:06
7楼
個人意見~僅供參考~
GB 50060-1992 <3~110kV高壓配電裝置設計規範> 的附錄一,附錄二~
對裸導體的長期允許載流量,數據指示為最高允許溫度攝氏度+70度及最高允許溫度攝氏度+80度兩種~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:

只是是否有更明確的GB標準???
:L :L :L
回复
liuxch72
2010年03月08日 16:42:57
8楼
铜排70度
回复
yeyishuang_a
2010年03月09日 11:36:55
9楼
环境温度+母线允许温升,母线支撑件已考虑了此温度.
回复
wqh26
2010年03月09日 14:52:32
10楼
:) 就以70度为准吧
回复
qiqi19801209
2010年03月09日 16:11:54
11楼
我只知道试验要求有个温升多少“K“;

具体说最高到多少“度“,这个真没听说;

哪位高手能释疑啊!!
回复