空调送、排机房可否合并?
hrbvivian
hrbvivian Lv.2
2005年08月02日 08:36:13
来自于中央空调
只看楼主

这个问题我从来也没有想过,但是突然有人提出来,我还真给不出不能合并的理由所以也开始怀疑到底能不能合并呢

这个问题我从来也没有想过,但是突然有人提出来,我还真给不出不能合并的理由
所以也开始怀疑到底能不能合并呢
免费打赏
jswgq-55
2005年08月02日 08:50:00
2楼
应该可以啊,看室内是否有空间位置啊。。设备层基本上在一起啊。
回复
njzxh
2005年08月02日 09:20:06
3楼
如果送排风风口能把距离拉开,虽然说风管和风柜都是有泄漏的,但只要排风没有有毒或别的什么不好的东西,我想放一起没什么关系.
回复
gj_79
2005年08月02日 09:25:34
4楼
完全可以合并,很多工程已做过的.
回复
goodluck_lxf
2005年08月02日 09:47:10
5楼
可以啊,但是要注意排风口与新风口的距离,不要让排风刚排出去又从新风口回来了
回复
wanghui820913
2005年08月02日 12:01:15
6楼
请问楼上,排风口与新风口的距离多大为合适呢?
回复
luckyhorse168
2005年08月02日 12:52:53
7楼
为什么不能合并呢,没有理由啊!
回复
goodluck_lxf
2005年08月02日 17:49:46
8楼
两风口的高差应为2米以上,如果是在同一平面上的两风口,应该根据当地风向等因素确定,个人认为大于3米以上。风口越大,间距也应越大。
回复
freemanjin
2005年08月03日 01:44:47
9楼
排风口高于新风口。如果同一平面,间距10m以上,技术措施上的。
回复
zht2004
2005年08月03日 08:24:45
10楼
完全可以做在一起的,
首先要注意新风在年主导风向的上风侧;排风经过滤在下风侧高点排出(不用排风口加风帽也可以)。

至于排风与新风口的距离,排风(高)与新风(低)高差不小于3.0m就基本可以,水平净距离最小值偶没有尝试过!
回复
hrbvivian
2005年08月05日 09:35:35
11楼
谢谢各位指点,谢谢,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开