现有一厂房,设置175W金卤灯和日光灯,安装高度均为4M老外说,因为每个照明回路 开关都为漏电开关,所以这些灯具都不用加接地线。大家来评论一下
现有一厂房,设置175W金卤灯和日光灯,安装高度均为4M
老外说,因为每个照明回路 开关都为漏电开关,所以这些灯具都不用加接地线。
大家来评论一下
12楼
上此看到版主说,灯具的分类,I类灯具要接地
一直没找到具体分类方法
哪位好兄弟能提供一下啊???????
回复
13楼
严重同意 最明显的插座用了漏电都必须用PE线吧。
应该是用了漏电就必须设PE线,要不然万一外壳带电,电往哪导,漏电也不会跳,难道非的等有人接触了带电外壳,把人做为"PE",漏电开关才“啪”的动作????
什么道理?!呵呵,真是乱弹琴!!
顶!!!既精彩生动又富含道理,还有那么一点激昂
回复
14楼
PE线应该要的, 金属卤素灯为金属外壳.
回复
15楼
I类灯具应该接PE线的。
回复
16楼
厂房大都是钢结构屋顶,灯具安装在钢结构上,其实已经接地了;装漏电开关应该也会动作。
为啥一定要装PE线?
如果不是钢结构的另当别论。
回复
17楼
是钢结构的屋顶也不一定就安在钢结构上啊!
回复
18楼
这是电工电子设备防电击保护的分类方法(GB/T 12501-92)。
I类除了依靠基本绝缘外,包括一种附加的安全措施。简单说就是“有基本绝缘,且带有保护接地端子的设备”,即为I类设备。
与此相关的还有0类设备(只有基本绝缘而无保护线)、II类设备(不仅有基本绝缘,还有双重(或加强)绝缘的附加措施,但不采用保护接地了)和III类设备。
日常生活中,以I、II类设备居多
回复
19楼
没有地线漏电开关的漏电保护功能失去了作用。
回复
20楼
以下是GB7000.1-1996 的定义
1.2.22 I类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,
即把易触及导电部件连接到设施的固定线路中的保护导线上,
使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电.
文字的理解很难啊^^^^^哪些是属于I类?
我上面说的灯具是I类?!好象应该是的!!
但是定义说易触及导电部位.我装在4M应该不易触及!!!所以不是I类?这么理解没错!
回复