现有一厂房,设置175W金卤灯和日光灯,安装高度均为4M老外说,因为每个照明回路 开关都为漏电开关,所以这些灯具都不用加接地线。大家来评论一下
现有一厂房,设置175W金卤灯和日光灯,安装高度均为4M
老外说,因为每个照明回路 开关都为漏电开关,所以这些灯具都不用加接地线。
大家来评论一下
2楼
高度均为4M本来就不要PE线
回复
3楼
支持~这样的高度是用不到PE线的,规范上有说明~呵呵,估计我们的规范也是沿袭老外的多一点
回复
4楼
漏电不必,PE线加上,金卤灯有电气接线盒。如果有漏电开关,没有PE线行吗??
回复
5楼
开关都为漏电开关,所以这些灯具都不用加接地线。
这样讲,主要逻辑错误,本来是2个事情。
回复
6楼
4M高的灯具,可以不考虑PE线
回复
7楼
是啊。
回复
8楼
不用漏电开关,用普通就行了吧,那么高的灯电不到人的
回复
9楼
没必要用漏电开关(甲方要求除外)
回复
10楼
你说的漏电和PE 都不用的
回复
11楼
严重同意 最明显的插座用了漏电都必须用PE线吧。
应该是用了漏电就必须设PE线,要不然万一外壳带电,电往哪导,漏电也不会跳,难道非的等有人接触了带电外壳,把人做为"PE",漏电开关才“啪”的动作????
什么道理?!呵呵,真是乱弹琴!!
回复