采暖设计的简单问题
lemon_1112
lemon_1112 Lv.2
2010年03月06日 20:49:58
来自于采暖供热
只看楼主

第一次设计采暖项目,想请教一下大家: 项目为高层住宅 31 层,层高 3.15m . 市政有蒸汽管提供请问: 1. 分层 1~15 ,16~31层,可否? 2. 现在的散热器一般选用何种类型的,若选用钢制柱型,热水系统是否必须需要设软化处理装置?不设可否? 3. 室内采用的系统形式,目前是否采用下送下回的形式比较多?上送上回可否? 4. 采用下送下回时,干管是否出管井就埋地敷设?此时,接散热器的两个短支管坡度如何设置?

第一次设计采暖项目,想请教一下大家:
项目为高层住宅 31 层,层高 3.15m . 市政有蒸汽管提供
请问: 1. 分层 1~15 ,16~31层,可否?
2. 现在的散热器一般选用何种类型的,若选用钢制柱型,热水系统是否必须需要设软化处理装置?不设可否?
3. 室内采用的系统形式,目前是否采用下送下回的形式比较多?上送上回可否?
4. 采用下送下回时,干管是否出管井就埋地敷设?此时,接散热器的两个短支管坡度如何设置?
河南的图集好像是说,供水低头,回水低头;而大多数图纸好像是供水抬头,回水低头、
5. 采用下送下回时,一般实际的埋管厚度需要多少?最少需要多少?一般的图集为70mm,左右,如果建筑面层为30mm,则另外
需要40mm么,这样的话,公共区域是否都需太高了?
6. 采用上送上回方式时,户内供回水管同程式,坡度如何设置?如果是供水抬头,回水低头,则室内的供回水管末端都是高点,
均 需设排气阀么,在吊顶内设置?
接散热器的两个短支管的坡度如何设置?如果也是供水抬头,回水低头,则最低点要设泄水丝堵么?

先谢谢各位大侠了
免费打赏
flier_01
2010年03月07日 12:30:13
2楼
1.分区方式可以,但注意应与小区热网相一致
2.住宅的散热器,现在各种形式均有应用,钢制用的较多
铜铝的及铸铁的也有应用
3.目前新建住宅分户采暖户内系统形式几乎全部是下供下回式的
上供式的理论上可行,实际上由于美观问题几乎没有用的
4.下供式散热器小支管均向散热器方向上坡(坡度0.01)
以保证在散热器手动放气阀处放气

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-7 12:35 编辑 ]
回复
flier_01
2010年03月07日 12:37:06
3楼
5.化学管道敷设在垫层内
贴层一般需要5~6cm
(不含地砖等装饰层)
6.上供式几乎不用

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-7 12:38 编辑 ]
回复
lemon_1112
2010年03月08日 10:46:34
4楼
谢谢。请问目前采用钢制散热器,热水系统热水软化的案例多麽?如果不软化,能正常运行麽
回复
wlq258702
2010年03月08日 11:03:55
5楼
如果只提供一级网热源,你是不是还要设换热站呀?然后分区,水当然要经过处理了。
回复
lemon_1112
2010年03月08日 11:30:23
6楼
是的。还要设换热站。
回复
snail_yin
2010年03月08日 13:24:18
7楼
对于第2条,补充一下:
采用钢制散热器,应考虑采取补水除氧的措施,降低氧化腐蚀的可能性。
回复
shht516
2010年03月09日 10:34:52
8楼
学习中 谢谢斑竹回答
回复
sjh-1122
2010年03月09日 10:49:20
9楼
学习中
回复
大牛1979
2010年03月09日 11:26:37
10楼
补充,试用钢制散热器,最好对水的酸碱度进行控制,使水处于碱性,防止对散热器的腐蚀。
回复
huaijiuxiaoya
2010年03月09日 14:57:06
11楼
住宅好像不能用蒸汽直接采暖,换热站是必须要加的
回复

相关推荐