变压器是否大了?
快刀浪子
2005年08月01日 16:48:04
来自于变压器
只看楼主

偶最近作了一个2.5万米的办公楼,中央空调,地下一层人防,地上六层。最终选了2台1250KVA变压器。甲方觉得太高了。谁帮我分析一下。谢谢啦!

偶最近作了一个2.5万米的办公楼,中央空调,地下一层人防,地上六层。最终选了2台1250KVA变压器。甲方觉得太高了。谁帮我分析一下。谢谢啦!
免费打赏
drogan_h
2005年08月05日 08:33:11
22楼
两台1000KVA的足已!
回复
zhaokaikai
2005年08月05日 09:54:45
23楼
2X1000的差不多了。。当然直燃机电量小一点。。电制冷大。。水源热泵适中。。

楼主问问暖通。。。
回复
thm5678hz
2005年08月05日 10:08:58
24楼

.
.
.
不过,你万一未出图,而甲方又嫌大了,则可以改为1X1000KVA的,再小就不合适了;此时负荷率可能超些,但也可以接受
.
.
.
不过,你万一未出图,而甲方又嫌大了,你就省了算了,此时负荷率可能没了,但也可以接受
.
.
回复
ilove0799
2005年08月16日 14:42:01
25楼
我也有个同样的问题:每层建筑面积为985米,一至三层这超市,四至十层为办公室.空调采用室外模块机加室内机,(四面出风中间回风的那种),我估算了一下要用800KVA一台负载率为80%左右,可业主不同意,不愿意上高配,坚持用630KVA,我觉得630KVA太小了,真得不敢用,请问高手,究竟用多大的变压器呢?
回复
cwq137
2005年08月16日 22:03:59
26楼
我做过一个28000平方米的综合楼,也有中央空调,按计算出的结果,可选用两台1000KVA的变压器。
回复
mlkljp
2005年08月16日 22:11:42
27楼
偶最近作了一个2.5万米的办公楼,中央空调,地下一层人防,地上六层。最终选了2台1250KVA变压器。甲方觉得太高了。谁帮我分析一下。谢谢啦!

看看你作的空调系统的负荷是多少,使用的是什么机组,才可确定你作的系统是否大了.
回复
plainlife
2005年08月17日 09:59:20
28楼
回复
windboy811
2005年08月17日 10:42:07
29楼
学习中;;;
回复
lex0518
2009年10月09日 14:06:07
30楼
我真是太有才了
回复
m3030530
2009年10月09日 15:39:39
31楼
:victory: :victory: :victory: