偶最近作了一个2.5万米的办公楼,中央空调,地下一层人防,地上六层。最终选了2台1250KVA变压器。甲方觉得太高了。谁帮我分析一下。谢谢啦!

偶最近作了一个2.5万米的办公楼,中央空调,地下一层人防,地上六层。最终选了2台1250KVA变压器。甲方觉得太高了。谁帮我分析一下。谢谢啦!
免费打赏
oppomp32008
2009年10月09日 15:56:31
32楼
台1250KVA,偶觉得是有点大了.
回复
amosliuzhao
2009年10月09日 16:39:13
33楼
建筑高度不是很高,建筑体量也不算大,相信用电负荷也不是非常高,在中等偏下水平,如果以后出租做餐饮的可能不大的话,纯办公楼我认为装机容量为2台1000KVA就可以了。
回复
caonim
2009年10月10日 14:26:08
34楼
实际负荷率估计60%出头。。。。。
回复
hhsscc
2009年10月10日 14:31:14
35楼
我感觉选用二台800KVA变压器就够了.
回复
红苹果
2009年10月12日 13:24:20
36楼
2X1250KVA的,按规范来说不算大。
办公楼相对来说需要系数大,而且负荷相对大。