变压器是否大了?
快刀浪子
2005年08月01日 16:48:04
来自于变压器
只看楼主

偶最近作了一个2.5万米的办公楼,中央空调,地下一层人防,地上六层。最终选了2台1250KVA变压器。甲方觉得太高了。谁帮我分析一下。谢谢啦!

偶最近作了一个2.5万米的办公楼,中央空调,地下一层人防,地上六层。最终选了2台1250KVA变压器。甲方觉得太高了。谁帮我分析一下。谢谢啦!
免费打赏
wangzhenweilan
2005年08月02日 10:08:40
12楼
太大了,2*630足矣
回复
suncq513107
2005年08月02日 10:49:33
13楼
公说公有理,婆说婆有理啊!
楼主自己判断吧!
回复
popppwp
2005年08月02日 12:19:25
14楼


不会是搞笑吧,变压器的经济负荷率75%是最理想的,按照高层写字楼每平米80KVA,计算,2.5万平米为2000KVA,选用两台1250KVA的变压器个人认为很合适,再小也不能小于两台1000KVA了
回复
zhengcuilian1978
2005年08月02日 14:53:49
15楼
我认为选用两台1250KVA的变压器太大了,14楼的你算计算系数了吗?
回复
popppwp
2005年08月02日 14:59:47
16楼
按单位面积指标法估算决定变压器容量的计算方法不是按需要系数法计算,不需要需要系数的,这你可以在《工业与民用配电设计手册》中详细看看,如果你是按需要系数法计算自然需要需要系数,就这些,回答完毕
回复
李兴龙机电科技
2005年08月02日 15:27:49
17楼
计算负荷要严格按照《工业与民用配电设计手册》的步骤,否则会出现加大偏差。
前段时间,我看到国内某著名大院的电气计算书,有很多问题啊。
回复
快刀浪子
2005年08月02日 16:54:46
18楼
非常感谢兄弟们的参与,这可不是估算出来的,冷水机组负荷比较大。负荷率71%左右。感觉是有点大。
回复
popppwp
2005年08月02日 17:19:22
19楼
负荷率71%并不大的吧,是很合适的
回复
王磊
2005年08月03日 14:10:18
20楼

真能解决问题
回复
log417
2005年08月04日 22:00:43
21楼
实际中肯定有点大的
我做了一个25000(不包括地下室)的大超市
里面中央空调 风机 各种烤炉设备 用电量很大了
我才用2x1250KVA的
按计算出来的变压器负荷率的80%左右
当时 我认为可能偏小
但超市方提出(江苏时代超市。经验可丰富吧) 时代超市开了那么多分店 没有用过超过2x1250KVA的
我就很放心咯
回复

相关推荐

APP内打开