通过现场施工中暴露的实际问题,与各位同行探讨交流,抛砖引玉,以期共同提高。本工程钻孔灌注桩设计为:直径600,钢筋笼主筋为3级Ф14,部分钢筋笼主筋设计8根(2/3长度一下减为4根),部分钢筋笼主筋设计12根(2/3长度一下减为6根);箍筋设计:顶部3m加密区为3级钢ф8@100,下部非加密区为一级钢ф8@150/200,桩长27m;钢筋笼主筋保护层厚度70。施工中出现的问题如下:1. 钢筋笼下部1/3长度范围内,因为主筋减少为4根,导致箍筋在盘绕时钢筋笼横截面变形为近似正方形。主筋减少为6根的,钢筋笼截面变形为近似六边形。发生截面变形后,直接影响了钢筋笼的有效截面积,对浇注砼是导管的下沉与提升造成影响,容易产生挂笼、埋管等质量事故(如图一所示)。
本工程钻孔灌注桩设计为:直径600,钢筋笼主筋为3级Ф14,部分钢筋笼主筋设计8根(2/3长度一下减为4根),部分钢筋笼主筋设计12根(2/3长度一下减为6根);箍筋设计:顶部3m加密区为3级钢 ф8@100,下部非加密区为一级钢 ф8@150/200,桩长27m;钢筋笼主筋保护层厚度70。
施工中出现的问题如下:
1. 钢筋笼下部1/3长度范围内,因为主筋减少为4根,导致箍筋在盘绕时钢筋笼横截面变形为近似正方形。主筋减少为6根的,钢筋笼截面变形为近似六边形。发生截面变形后,直接影响了钢筋笼的有效截面积,对浇注砼是导管的下沉与提升造成影响,容易产生挂笼、埋管等质量事故(如图一所示)。
2. 由于主筋直径较小,导致钢筋笼整体刚度偏小,在吊装容易发生变形导致焊点脱开。孔口焊接钢筋笼时,盘绕箍筋会在钢筋笼搭接部位形成束腰现象,减小钢筋笼截面积,对砼灌注产生不利影响(如图二所示)。
3. 加密区箍筋采用三级钢。三级钢自身强度较高,且为螺纹钢,在进行钢筋笼焊接过程中,箍筋与主筋的焊接质量不易掌控。如果点焊时间短,焊点不牢,容易脱开,点焊时间长,则容易对主筋造成伤害。另外,三级钢盘绕时因其自身强度的原因,也不易盘绕均匀,影响构件受力。当然,三级钢用在柱子及梁中作箍筋还是可以的,因为其箍筋不需要焊接,且各箍筋相对独立加工、受力,与桩中螺旋箍筋形式不同。
4. 设计箍筋采用两种不同规格的钢筋,在加工制作过程中对工效有较大影响。
5. 设计桩径600,偏小。钢筋笼内径理论值为:600-70×2-14×2=432mm,而普通灌注砼的导管外径最大尺寸为260mm,(432-260)÷2=86mm,侧边只有8cm的空隙,一旦发生钢筋笼制作、吊装过程中发生变形,导管受挤压变形,钻孔过程中出现倾斜等情况,极易发生挂笼、埋管等质量事故。
6. 本工程灌注桩设计采用“细桩密布”的原则,对施工工效也有不利影响。
以下方法仅供参考(对应上述各条问题),欢迎拍砖
1. 钢筋笼在任意截面主筋设计至少满足8根。正多边形的边数越多,越接近圆形,可以较好的保持钢筋笼不变形。
2. 钢筋笼主筋可换做直径更大的二级钢,直径最好不小于18,已保证钢筋笼有足够的刚度与自重。
3. 螺旋箍筋采用一级钢,对于盘绕和焊接均较为有利。
4. 加密区与非加密区箍筋尽量采用同一种规格。
5. 桩径最好控制在700以上。
6. 在满足受力要求的前提下,可否采用“粗桩疏布”的方式,这种方式可以有效提高施工工效。
欢迎拍砖。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-5 11:13 编辑 ]