16层单体住宅,建筑高度46米。小区换热站定压为32米水柱。如果本楼不单设换热站的话,有什么好办法可以解决集中供暖,并保证其他建筑不超压?
16层单体住宅,建筑高度46米。小区换热站定压为32米水柱。如果本楼不单设换热站的话,有什么好办法可以解决集中供暖,并保证其他建筑不超压?
2楼
暖通规范上规定,超过18层或50米的建筑要分区分压供热,16层不需分压,如果考虑阻力平衡问题只需分区就可以,即将系统分为两个环路。定压32米一般来说对其他建筑不会超压。现在一般系统定压为0。35Mpa
回复
3楼
现在另一个技术:沈阳直连高层供暖技术有限公司,从事高、低层建筑直连供暖技术,高层建筑即可与任一低区系统直连供暖,不必设专用锅炉,热交换器。
我们这里用的比较普遍
回复
4楼
可以采用承压能力为0.6MPa的散热器,将该楼的回水压力定位0.5MPa,既保证底层用户不超压,顶层用户也不到空。为了防止大网水立波动,可以增加一个安全阀。
回复
5楼
同志:定压32米如何能送到46米的建筑处?
回复
6楼
现在另一个技术:沈阳直连高层供暖技术有限公司,从事高、低层建筑直连供暖技术,高层建筑即可与任一低区系统直连供暖,不必设专用锅炉,热交换器。
我们这里用的比较普遍
我只记得有这么一说,具体内容记不清了。多谢老兄提醒!
回复
7楼
我可以处理这个问题,有典型可供参观。联系电话04172195606联系人高。
回复
8楼
这个问题好,我也想这么问!
回复
9楼
有资料能否能给发一份,我们明年就有一个工程,29层,很快就要进入到此部分运作了
rong73112@163.com
回复
10楼
有资料能否能给发一份,我们明年就有一个工程,29层,很快就要进入到此部分运作了
rong73112@163.com
管道安装时就有特种管件预置。
回复