供热系统二次侧是否应当加设安全阀?
sundeqiao
sundeqiao Lv.2
2010年03月04日 16:12:45
来自于采暖供热
只看楼主

供热系统二次侧是否应当加设安全阀?防止补水泵、循环泵变频故障 请高手指教

供热系统二次侧是否应当加设安全阀?防止补水泵、循环泵变频故障 请高手指教
免费打赏
sdshui8609
2010年03月05日 10:14:11
2楼
当然要加设安全阀了。你没有做过类似项目么。如果想进一步了解加我QQ:114787825,或者打电话也可以13810094531。
回复
hjh512
2010年03月05日 13:24:04
3楼
要加
回复
bianyi-xj
2010年03月05日 18:00:20
4楼
是否加要看你的定压补水系统是哪种方式。
回复
sundeqiao
2010年03月09日 20:54:49
5楼
在二次网要加在哪个位置呢?怎样选用安全阀呢?
回复
guowei-william
2010年03月10日 11:07:57
6楼
应该加在回水总管上
回复
sundeqiao
2010年03月15日 15:20:23
7楼
定压方式为补水泵变频定压
回复