在一般的情况下地下室外墙厚度根据什么取值?厚度取值有规范限制吗?
在一般的情况下地下室外墙厚度根据什么取值?厚度取值有规范限制吗?
12楼
还是手算吧,要么用单独的计算地下室外墙的软件,不要用PMPM软件计算地下室外墙。
回复
13楼
正在学习做地下室工程,谢谢大家的讨论,很有参考价值!!
回复
14楼
手算还是较为准确的,软件还是存在缺陷的
回复
15楼
学习,学习,飘过
回复
16楼
一般地下室外墙厚度不宜小于300,不应小于250。习惯上取300,当层高较大或多层时墙厚应适当增加。
SATWE算地下室外墙无论是单层还是多层、无论是否有地下水,只要输入的参数正确,计算结果一定是正确的。SATWE唯一的问题是其为对称配筋,不过这也是绝大多数工程的习惯做法。见过很多的地下室外墙手算计算书,完全正确的不足十分之一。。。
回复
17楼
地下室外墙厚度的尺寸最小截面是根据地下防水规范来决定的。最小不能小于250.
回复
18楼
回复
19楼
从没用PKPM算过地下室外墙,还能自动计算外墙厚度?怎样建模?
回复
20楼
不宜小于300,不应小于250
回复
21楼
如果不是用来支撑上部结构的剪力墙的话,就只需要考虑结构自防水(构造要求≥250)及抵抗侧向土压力两个方面的作用了。
回复