箱式变电站
chen163wei
chen163wei Lv.2
2010年03月04日 11:23:24
只看楼主

为了控制箱变内干式变压器温度,安装空调符合规范吗?如果符合规范,请问如何安装?谢谢

为了控制箱变内干式变压器温度,安装空调符合规范吗?如果符合规范,请问如何安装?谢谢
免费打赏
lingxuct
2010年03月04日 13:09:56
2楼
一般不安装空调,只要装一、二只风机就可以了。
回复
leary4
2010年03月04日 13:12:44
3楼
我们这好像是装的风机~空调也吗没地方啊~
回复
jinze_tg
2010年03月04日 14:16:04
4楼
箱变里自带风机的,空调应该也能放开。不过从来没见过
回复
yeyishuang_a
2010年03月10日 15:25:27
5楼
这要看变压器容量大小和使用环境,如果风机不足以使箱变内的温度符合要求时,应该可以使用空调.现在有配电柜后门就是一台空调器的.
回复
chjs001
2010年03月10日 15:43:15
6楼
要看变压器容量啊
回复
wuyankun2010
2010年03月11日 09:46:19
7楼
装风机
回复
asd123-12
2010年03月11日 12:47:49
8楼
那能装空调捏。制冷会潮湿的
回复
confidence_2007
2010年03月11日 13:15:52
9楼
空调可以装的,我们在煤矿现场就见过这样的,基本上是每台箱变配备一台空调来散热。
但是空调的配备要根据设备的发热量来核算,装多大的空调才能满足要求。
一般一匹的空调制冷量在2.5KW左右。
回复
evangenlin
2010年03月12日 20:33:19
10楼
可以的,我们公司就做过箱变内安装空调的,不过箱变的尺寸很大
回复
石大头
2010年03月12日 21:38:13
11楼
全国智能箱式变电站联合设计组的一款智能箱变就带空调,考虑智能仪表等使用!
回复

相关推荐