MNS馈电柜柜宽标准的是1000mm,600mm的抽屉+400mm的电缆小室,那做成800mm宽有问题么?个人觉得电缆小室不用留那么宽,200mm就差不多了,1m的柜子太大,太占地了!
MNS馈电柜柜宽标准的是1000mm,600mm的抽屉+400mm的电缆小室,那做成800mm宽有问题么?个人觉得电缆小室不用留那么宽,200mm就差不多了,1m的柜子太大,太占地了!
2楼
不能这样说,根据接线情况而定,个人认为
回复
3楼
接线没有规格太大的线应该都没问题,转弯半径够就行了
回复
4楼
MNS馈电柜柜宽标准的是1000mm,600mm的抽屉+400mm的电缆小室,那做成800mm宽有问题么?个人觉得电缆小室不用留那么宽,200mm就差不多了,1m的柜子太大,太占地了!
那就是非标柜了,不是MNS柜。“CCC”中有具体规定的。不是想当然!
回复
5楼
200mm宽的电缆小室,肯定是接线空间不够的,如果你都是馈电回路可能差不多,要是有电机回路,那接线相当的费劲,对以后运行和维护困难太大了。
如果你想省地方,可以采用600mm柜宽的后出线就行了。
回复
6楼
有800MM的啊
回复
7楼
看你怎么出线,柜后出线还是柜侧出线.还是两者同时,800宽是有的.
回复
8楼
1000确实有点宽,但是散热好点,如果现场条件好,还是大一点吧
回复
9楼
小容量的回路可以用800mm的,也是标准柜
回复
10楼
1000mm宽的可以做成侧出线,如果柜宽受限制,可以采用后出线的方式,即加大柜深至1000mm,这样的话普通的馈线柜甚至可以做到柜宽600mm,常规的800mm肯定没问题。
回复
11楼
同意5楼意见,200mm宽的电缆室人都进不去,接线太不方便了.