MNS馈电柜柜宽?
hujizong
hujizong Lv.4
2010年03月04日 11:17:42
只看楼主

MNS馈电柜柜宽标准的是1000mm,600mm的抽屉+400mm的电缆小室,那做成800mm宽有问题么?个人觉得电缆小室不用留那么宽,200mm就差不多了,1m的柜子太大,太占地了!

MNS馈电柜柜宽标准的是1000mm,600mm的抽屉+400mm的电缆小室,那做成800mm宽有问题么?个人觉得电缆小室不用留那么宽,200mm就差不多了,1m的柜子太大,太占地了!
免费打赏
xf_laifu
2010年03月10日 21:04:29
12楼
这几天单位正在安装MNS配电柜,打开后盖吓一跳,空空如野,以为被盗了呢。后面只有母线排和接断路器的铜排。
但出线较多的柜子,比如有的断路器出线为5棵4*400电缆,空间小了就转不开弯了。
回复
yeyishuang_a
2010年03月12日 15:08:52
13楼
按我国的国情,出线柜个人意见是做600mm宽,800-1000mm柜 深后出线较好,因为进线柜的深度一般要800-1000mm,柜后也要检修通道,所以出线柜做成800-1000mm宽600mm深浪费了柜子的占地面积又不方便出线安装.原设计是靠墙安装所以才边上搞了个电缆室,主母线放在柜后中部,现在把主母线放柜顶,出线在柜后,安装检修都方便,有节省占地面积.安装公司和用户都比较喜欢.
回复
xsq3219
2010年03月12日 15:39:59
14楼
MNS 3.0厂的低压馈电柜只有1000mm 宽和600mm的,其中1000mm宽度为标准馈电柜(600mm的抽屉+400mm的电缆小室),为前面电缆操作,主母线铜排放置载柜后,其特点就是所有的操作都是柜前操作,柜后门板不能打开。应用于空间较为充裕的配电室。可以靠墙布置。 600mm宽度的馈电柜为后出线柜(电缆小室放置在柜后,可以柜后操作),母排放置在柜顶,其主要是应用于空间受限的配电室,不能靠墙布置,柜后需要有1米的空间用于操作。
回复
sdzb54
2010年03月12日 15:42:44
15楼
做到200mm有点困难,我见过350mm宽的,电缆纵向排列,安装好后在汇流排的位置还要加一层缘绝层,以增大爬电距离。
回复
tgy_0220
2010年03月12日 15:54:05
16楼
800的也有~,看应用场合吧
回复
dzkdzk
2010年03月12日 16:05:50
17楼
做成非标的么。
回复
hujizong
2010年05月07日 17:25:28
18楼
MNS柜的抽屉深度是多少?有600mm吗?
回复
hujizong
2010年05月07日 17:31:10
19楼

民用建筑电气设计规范要求的抽屉柜柜后就是得留1000mm的操作空间,那我觉得用600mm宽1000深的很合适!但是我看的MNS样本(2.0)里面的一次回路方案里的馈线柜的柜宽都标的是1000mm宽的,只有在最后一页底柜开孔图里有后出线和侧出线的字眼。好像它主推的还是1000mm宽:(
回复
tx13601560533
2011年05月20日 21:41:30
20楼
我觉得,根据现场需要,电房够大,可以设计的大些,便于安装,维护,考虑到协调,做800的差不多也可以了 江苏天翔电气 柜体专业--东邪
回复
hn572200
2011年05月21日 11:48:37
21楼
800宽还可以多挂几个表,呵呵
回复