在现场都说只要是圆钢末端都要加弯钩,可我看规范上说的是只在受力的情况下设弯钩。我认为现场楼板的分布筋不受力只要够一个锚固长度就行了。这样理解对不对?(新手)
在现场都说只要是圆钢末端都要加弯钩,可我看规范上说的是只在受力的情况下设弯钩。我认为现场楼板的分布筋不受力只要够一个锚固长度就行了。这样理解对不对?(新手)
2楼
一个锚固长度抵到梁边自然就需要弯90度下去,进入梁内部
回复
3楼
应该服从于锚固长度的要求,如果构造不满足要求,就应该两端弯起
回复
4楼
我觉得
受拉的一级钢端部构造须带180°弯钩
筏板底部的梁和墙体的分布钢筋,是不用带弯钩的
筏板边缘,请看一下图集04g11-3P43页的封边构造要求
基础梁的端部,也看一下04g11-3
回复
5楼
我的意思是板负筋的分布筋。我感觉现场的锚固够了 还加了弯钩 浪费了
回复
6楼
我认为不是受力钢筋不用加弯钩,锚固长度是对应于受力钢筋而言(受压和受拉钢筋的锚固长度是不一样的),满足构造要求就行
回复
7楼
我也认为不需要,并不是受力钢筋
回复