排烟风机数量确定问题
s080319
s080319 Lv.4
2010年03月03日 10:36:07
来自于通风排烟
只看楼主

请教:每层1300平米的九层医院,内走廊作排烟,在每层的中间位置设一个排烟竖井,在顶层设一台排烟风机可 以吗? 我没做过高层,请同行多多指教3!

请教:每层1300平米的九层医院,内走廊作排烟,在每层的中间位置设一个排烟竖井,在顶层设一台排烟风机可
以吗?
我没做过高层,请同行多多指教3!
免费打赏
xj.7204
2010年03月03日 10:52:51
2楼
只在顶层设一台排烟风机貌似不够,应该在4层在设一台排烟风机。
回复
flier_01
2010年03月03日 13:03:55
3楼
可以,(排烟口距离要满足要求,距离最远点距离小于30米)

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-3 13:04 编辑 ]
回复
snail_yin
2010年03月03日 15:01:16
4楼
不用设置两台排烟风机,按楼主的意思设置一台就可以了。
回复
s080319
2010年03月03日 15:40:19
5楼
谢谢楼主的指教
回复