排烟风机数量确定问题
s080319
Lv.4
2010年03月03日 10:36:07
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请教:每层1300平米的九层医院,内走廊作排烟,在每层的中间位置设一个排烟竖井,在顶层设一台排烟风机可 以吗? 我没做过高层,请同行多多指教3!
请教:每层1300平米的九层医院,内走廊作排烟,在每层的中间位置设一个排烟竖井,在顶层设一台排烟风机可
以吗?
我没做过高层,请同行多多指教3!
免费打赏
xj.7204
2010年03月03日 10:52:51
2楼
只在顶层设一台排烟风机貌似不够,应该在4层在设一台排烟风机。
回复
flier_01
2010年03月03日 13:03:55
3楼
可以,(排烟口距离要满足要求,距离最远点距离小于30米)
[
本帖最后由 flier_01 于 2010-3-3 13:04 编辑
]
回复
snail_yin
2010年03月03日 15:01:16
4楼
不用设置两台排烟风机,按楼主的意思设置一台就可以了。
回复
s080319
2010年03月03日 15:40:19
5楼
谢谢楼主的指教
回复
相关推荐
送风口(排烟口)“联锁启动”防排烟风机
建筑消防给水
2023-01-09 13:54:49
谁说防排烟风机不用多线控制了!
建筑消防给水
2022-12-28 09:51:27
消防排烟风机4大问题与解决方案
通风排烟
2022-12-12 14:04:06
你了解轴流式排烟风机的基本上操作指南吗?
电气资料库
2022-09-27 14:23:02
排烟风机需要设置减震装置吗?为什么不要用减震?
机电BIM应用
2022-09-16 09:05:52
排烟风机房的各地标意见汇总
电气工程原创版块
2022-08-08 13:20:51
消防排烟风机那些要注意的小问题
通风排烟
2022-08-05 16:40:58
排烟风机选用和安装技术要求
通风排烟
2022-08-05 16:36:54
关于消防火灾报警与控制系统中排烟风机的控制原理
通风排烟
2022-06-16 13:46:51
排烟风机是否需要单独设置机房?
机电BIM应用
2022-05-13 10:59:09
280℃排烟防火阀如何联动停止补风机?终于有人给解析清楚了!
防雷减灾
2022-05-11 09:56:20
消防排烟风机如何接线?这篇文章详细来介绍
建筑消防给水
2022-04-09 15:55:20
防排烟风机房 能放东西吗?
通风排烟
2022-03-25 16:57:23
目前(2022年)消防排烟风机是否可以室外布置不设风机房?
暖通资料库
2022-02-10 10:24:12
防排烟风机如何安装?详细分析这一个错误安装示例!
通风排烟
2021-09-30 08:58:35
防排烟风机必须设置在专用机房内么?
通风排烟
2021-09-08 16:04:08
消防排烟风机的技术进展
通风排烟
2021-09-08 11:25:57
容易造成施工扯皮现象之排烟防火阀连锁风机控制线
给排水工程施工
2021-06-03 10:58:45
厨房抽排油烟风机不排烟怎么办?厨房排油烟管道设计公司
中央空调
2021-04-20 13:32:15
消防轴流风机和排烟轴流风机有什么不同?
通风排烟
2021-01-03 13:30:03
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开