地下室不做柔性防水只做刚性防水
ltqyxy
ltqyxy Lv.4
2010年03月03日 08:19:25
只看楼主

甲方被材料商说服,取消两层地下室的柔性防水,掺外加剂只做刚性防水,不知是否有人只做刚性防水,这样是否可行

甲方被材料商说服,取消两层地下室的柔性防水,掺外加剂只做刚性防水,不知是否有人只做刚性防水,这样是否可行
免费打赏
cg200332612003
2010年03月03日 15:24:51
2楼
风险很大的。。
你那里是哪里?看看常地下水位位置,估计有点悬啊
外加剂混凝土可算刚性砼自防水
如果施工中处理不当,很头疼的
而且留设施工缝,缝处处理也比较麻烦
不建议这样做,这样是省钱,前提是不能出问题
回复
banny029
2010年03月03日 21:05:44
3楼
应该也是可以的,上海有很多直接采用混凝土自防水的(听别人说的)。
回复
feixiayue2000
2010年03月04日 10:05:45
4楼
我觉得按道理是可行的,地下室防水其实主要靠的就是混凝土自防水,柔性防水其实只是在起辅助作用的。如果混凝土不能防水了,只靠那层柔性防水也是没有用的。
回复
nek965
2010年03月04日 15:36:33
5楼
地下室只做刚性防水,万一开裂,还有墙角连接处渗水怎么处理?
回复
hqc198282
2010年03月04日 20:52:52
6楼
地下室防水本来就是施工的一个难题,只做刚性防水风险很大,最好不要那么做。且要加强施工过程管理,不管是多么好的东西,如果施工不好,那也没有效果。
回复
scljc2010
2010年03月09日 08:52:45
7楼
应防水等级确定,一级防水的主体结构只用防水混凝土是不够的,还有选用其他一种防水措施。
回复
liujiansen
2010年03月09日 17:12:25
8楼
肯定不行,现在的混凝土都是带缝作业的,所以没有柔性防水肯定是不行的。
回复
py1101
2010年03月15日 10:32:36
9楼
视地下室防水等级而定。如取消柔性防水,需确保施工质量,精心施工,否则还是会渗漏的。我司就有一项目,广州,2层地下室,完工后漏点很多。需慎重。
回复
hx97073465
2010年03月15日 10:44:41
10楼
都用才保险。。。。
回复
ziheshi
2010年03月17日 10:10:43
11楼
认为应该都用
回复

相关推荐

APP内打开