两块预制空心楼板同时压在240mm的墙上时候,楼板压多少最好,两块楼板头部是不是要留点距离,然后在填点水泥。压在外围墙上的要压多少。
两块预制空心楼板同时压在240mm的墙上时候,楼板压多少最好,两块楼板头部是不是要留点距离,然后在填点水泥。压在外围墙上的要压多少。
![一号方案-Model.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/88/A8/rBBhH11FH7mAEJj6AANobzb4iMY653.jpg)
2楼
谢谢楼主的无私奉献,挺好的:victory: ,值得大家借鉴学习,望楼主再接再厉,争取上传更好的资料,谢谢
回复
3楼
规范上好像有要求,我印象好像最小支撑长度应该是80mm。
回复
4楼
我那里都是压10MM的
回复
5楼
是10厘米
回复
6楼
首先你应确定你家所处地区的抗震要求,不同的抗震烈度要求不同。
1、如果空心板直接搁置在砖墙上其支承长度应大于等于100mm
2、板端应堵孔
3、应在墙顶座浆10~20mm
4、板端用C20细石混凝土灌缝
5、板与板之间的缝宽一般大于30mm 小于100mm
至于农村的阳台要注意些什么我认为没有什么特别的注意事项,可能就是要考虑荷载稍大点。上述问题建议你看看03ZG401标准图(如果你家在中南地区的话)
回复
7楼
10厘米
回复
8楼
又学习了点东西,谢谢。