新手求助,110KV图纸部分看不懂
woyaonianxin
2010年03月02日 11:13:41
只看楼主

刚接触电力行业,正在恶补中,这两天师傅休息,有几个看不明白的向各位请教可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)1.我厂是110KV进线,图中主变低压侧中型点引出的,画红线的是什么东西?有什么作用?

刚接触电力行业,正在恶补中,这两天师傅休息,有几个看不明白的向各位请教
可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)
1.我厂是110KV进线,图中主变低压侧中型点引出的,画红线的是什么东西?有什么作用?

01.JPG

免费打赏
红苹果
2010年03月04日 18:04:42
12楼
:victory:
应该是的吧。。10KV侧一般角接的。
回复
红苹果
2010年03月04日 18:11:26
13楼
一般110-500kV等级的电压基本都是同相位的吧,高压、中压都星接法,低压角接法
回复
jzy7512
2010年03月05日 00:22:41
14楼
1)应该是10kV侧中性的消弧线圈,估计是工厂电缆出线较多,电容电流过大,需要消弧线圈平衡零序电流。另外这个应该是10kV侧,因为连接的母线为3000A,与图3上的母线标注相对应。
2)两组PT分别为保护用PT,计量用PT,有些用户会使用4线圈的PT,有些用户习惯将计量和保护分开;保护用PT中,星形接法的给保护装置提供母线电压,开口三角为不平衡电压。
回复
jzy7512
2010年03月05日 00:25:43
15楼
另外一个角型接线的绕做好像有其他作用,模糊记得在哪里见过,可能起过滤谐波作用,具体记不清了,还请高手解决!!
回复
electricity
2010年03月05日 09:38:20
16楼
那也就是说, 这个是双绕组变压器?
回复
supermanhe
2010年03月05日 10:04:16
17楼
图一 表示经电阻接地小电流接地(图中的画法是老式画法前苏联的日本也是此画法:lol ),图二 是熔断器式断路器 箭头画反拉 图三 : 是避雷器 防浪涌和过电压。
回复
edgal
2010年03月08日 14:48:42
18楼
图1红色的是经接地电阻接地,对于电网接地电流较小的变压器采用
2、隔离开关吗 ,手动操作
3、这个是避雷器,一般进线、计量部分会装。
回复
lingxuct
2010年03月08日 16:57:27
19楼
1、主变10.5KV中性点是串电阻接地的,接地电流限制在100A以内。(消弧线圈不是这样画的)
Δ形绕组是消除三次谐波用的,可能只是个空绕组。

2、二套PT可能是保护、控制所需的电压较多,有的还需要分开的,常规且Y二次只有一组不够,所以,又加了一组Y/Y的PT。PT前面的熔丝非常有可能漏画了,应该有熔丝的。
画红线的是PT一母线侧刀闸,因为110KV的PT是固定式,在检修时需要接地,所以,有接地刀闸。

3、是避雷器,通常中压系统的母线过电压保护和PT谐振过电压保护做在一起,就是PT柜装一组避雷器。
回复
cherishyy929
2010年03月08日 17:02:26
20楼
图1红色的是消弧线圈!!
回复
guai_27
2010年03月08日 20:42:45
21楼
图3的PT 也有防止操作过电压的作用 一般都是和PT柜放在一起的。不对请指正