箱式变电站中变压器低压侧中性点直接接地,低压侧零排接到变压器中性点上。我现在就有一个疑问,为什么低压侧零排不能直接接地,非得接到变压器中性点上?
箱式变电站中变压器低压侧中性点直接接地,低压侧零排接到变压器中性点上。我现在就有一个疑问,为什么低压侧零排不能直接接地,非得接到变压器中性点上?
2楼
低压侧零排可以直接接地
回复
3楼
这样的话,低压零排就不用接到变压器中性点上了,直接在低压侧接地就行了
回复
4楼
变压器中性点接线柱上并接2或3根刚性连接接头,其接线柱上的机械负荷是很大的。
运行中的热胀冷缩容易造成接头处松动、接触不良等现象的发生。
有的甚至使用扁钢和铜排不作处理叠合并接,更是不妥。
Cu、Fe有+0.777V电位差、造成阳极Cu腐蚀是不可忽视的。
看下这篇论文,会对你有所帮助
回复
5楼
4楼专业!
回复
6楼
我们好像也是接中性点上
回复
7楼
必须接在变压器中性点上。
回复
8楼
谢四楼
回复
9楼
谢谢各位的帮助
回复
10楼
必须接在变压器中性点上。
回复
11楼
呵呵 学习了哦 ~
回复