门式刚架柱顶位移超限
zuo.zi.ji
zuo.zi.ji Lv.3
2010年03月01日 23:29:31
只看楼主

门式刚架跨度18米,柱高11米,柱顶位移计算总超限怎么处理,现在柱截面是300~600x200x6x10

门式刚架跨度18米,柱高11米,柱顶位移计算总超限怎么处理,现在柱截面是300~600x200x6x10
coxtltxk
2010年03月02日 01:26:49
2楼
建议按刚接设计,另外开间宽度没说是多少米啊!说详细点!
回复
宛溪吟月
2010年03月02日 15:28:51
3楼
楼主的条件没有说清楚,最好能传上模型,2楼的方法可以解决问题,但用量钢可能要大一点.
回复
wy389224159
2015年10月27日 15:40:44
4楼
同问,一般情况下该怎么解决呢?
回复
贝壳小七
2015年10月27日 16:06:35
5楼
简单的说就是刚架的侧移刚度过小。
所以解决办法就是增大刚度了。增大柱和梁的截面,以及柱脚设置为刚接柱脚,都可以达到这个目的。
回复
结构小菜
2015年10月29日 15:50:16
6楼
“地下室”分析的非常有道理。
回复

相关推荐

APP内打开