6层公寓楼,屋面为双坡屋面。甲方为多住人,不用自然排烟,采用机械排烟。1至6层均有75米长的走道,做了两个排烟竖井,排烟风机是不是可以放在闷顶层里?(即烟气通过:排烟口——至闷顶的排烟井——排烟风机——至屋面的排烟井)设计中,请指教!
6层公寓楼,屋面为双坡屋面。甲方为多住人,不用自然排烟,采用机械排烟。1至6层均有75米长的走道,做了两个排烟竖井,排烟风机是不是可以放在闷顶层里?(即烟气通过:排烟口——至闷顶的排烟井——排烟风机——至屋面的排烟井)
设计中,请指教!
2楼
闷顶是个独立的空间吗?如果是,没有问题,只是要注意设备的维修检修通道和空间。
回复
3楼
闷顶是独立的空间,我差点把检修口忘了,谢谢!
回复
4楼
这样的话是没有什么问题的,只要注意设备的维修检修通道和空间足够就行了,我以前也做过这样的项目的
回复
5楼
闷顶内应该无可燃材料,
回复
6楼
这个不了解了,坡屋顶很烦,现在正在做的一个也是坡屋顶,头痛
回复
7楼
我也觉得应该注意与可燃物的间距问题,和检修的问题
回复
8楼
请问排风管怎么出闷顶?侧出还是从正上方?
回复
9楼
闷顶按风机房处理。应该考虑检修。
同时要设置喷淋系统。