请问,排风和排烟共用系统的系统中室内排风口是不是共用,如共用是选普通风口还是排烟风口?
请问,排风和排烟共用系统的系统中室内排风口是不是共用,如共用是选普通风口还是排烟风口?
2楼
只要选用普通风口就可以;也可以排烟风口和普通风口都装,采用排烟风口和排烟风机联动;
回复
3楼
排风和排烟系统共用有两种形式:
一是:风管共用,风口也共用,正如楼上所说,此时可以采用普通风口,但在每个防烟分区的支管上应设电动排烟防火阀,平时常开,某一防烟分区发生火灾时,其排烟防火阀保持开启,其他防烟分区的排烟支管的电动排烟防火阀电动关闭。
二是:风管共用,但平时排风口和排烟口分开设置,平时排风口的支风管上设置电动防火阀(或电动风阀)。平时排风口常开,排烟口常闭。发生火灾时,平时排风支风管上的电动防火阀关闭,发生火灾的防烟分区的排烟口电动打开。
不知道说清楚没有,呵呵
回复
4楼
版主说的很清楚了,主要的一点就是看如何控制了
回复
5楼
说得很清楚了.
回复
6楼
小豆丁版主说的太好了,学习了受用了!