前天参加了一个项目的节能评审会。会上专家提出了这样一个问题:一个厂房照明功率为100kW,需要系数取1.0,这需要系数太大了,厂房可以做得敞开点,这样就不用24小时开灯了,需要系数可以降不少的嘛。我当时就蒙了,虽然这报告不是我做的,但平时我自己也是取的1.0,没有公式说和照明时间有关系啊。回来又复习了下:需要系数=(同时使用系数*负荷系数)/(线路供电效率*用电设备组在实际运行时的平均效率)
前天参加了一个项目的节能评审会。
会上专家提出了这样一个问题:
一个厂房照明功率为100kW,需要系数取1.0,这需要系数太大了,厂房可以做得敞开点,这样就不用24小时开灯了,需要系数可以降不少的嘛。
我当时就蒙了,虽然这报告不是我做的,但平时我自己也是取的1.0,没有公式说和照明时间有关系啊。
回来又复习了下:需要系数=(同时使用系数*负荷系数)/(线路供电效率*用电设备组在实际运行时的平均效率)
这里只有用电设备组在实际运行时的平均效率不太好理解。但似乎和时间也没关系。
希望大家说说需要系数和工作时间有没有关系。
2楼
需要系数和工作时间应该没关系。
回复
3楼
需要系数就是一般情况下,开启用电设备的可能性
回复
4楼
我认为没有关系。
回复
5楼
我的理解:需要系数应该是一个假想最大负荷时间段内(30min)所有负荷的同时及负荷率的综合考虑,单纯从这个照明负荷看跟工作时间需不需要开灯没有关系,因为总有一个时间段内是要全开的。
但从综合考虑的话,这样应该可以错开和其他动力负荷同时使用的部分时间,在整个厂房的总体同时系数上可以适当取小吧
回复
6楼
单纯的照明负荷计算中需要系数应该和工作时间的长短没什么太大联系,但需要系数大小的取值,和集中或分散控制有关,及建筑的面积规模有关。设备组的平均效率是设备的输出和取用功率比
回复
7楼
我怎么看不明白你的意思?有关系还是没关系?
回复
8楼
我觉得也是这样
昨天又看了几个专家的介绍,提问题的是江南大学的一个工艺专业教授:L
回复
9楼
3楼说的开启用电设备的可能性,只是需要系数中的一个参数,相当于楼主说的同时系数
回复
10楼
等待中。。。。
回复
11楼
我认为没有关系。
回复