住户配电箱过电压保护如何做
bbs0177
bbs0177 Lv.4
2010年03月01日 12:43:29
只看楼主

有些地方住宅设计标准内要求住户配电箱内总断路器设过压或负压保护功能,这个东西怎么做?

有些地方住宅设计标准内要求住户配电箱内总断路器设过压或负压保护功能,这个东西怎么做?
免费打赏
goshiting
2010年03月01日 13:07:31
2楼
总断路器带综合保护装置的含有过压失压保护功能
回复
bbs0177
2010年03月01日 13:11:50
3楼
有没有具体设备型号规格?
回复
洛学
2010年03月01日 13:20:22
4楼
找个厂家样本查查,一般都有此类过电压、欠电压附件
回复
fyh7779
2010年03月01日 14:25:06
5楼
回复
ljs1399
2010年03月06日 16:57:33
6楼
ABB有过压保护微型断路器
回复
clw123456
2010年03月06日 17:09:41
7楼
哦 路过
回复
supermanhe
2010年03月07日 16:04:22
8楼
:handshake
回复
supermanhe
2010年03月07日 16:16:51
9楼
就是个单元的总配电箱处加装涌电保护器,(其实说白了就是一个类似阀型避雷器,形状类似3P的小开关,不大)具体接线在总闸的下刀口引出三个火线接至涌电保护器的上端,涌电保护期的下端三相短接引出一根线与接地体相连。具体的选型设计你得到有关网站查找一下资料,照片嘛?百度找一下用电保护器即可。这个东西也是近几年才出现的。如果你是设计的最好用。有回扣!!!!:lol
回复
蛋腚
2010年03月07日 16:23:58
10楼
住户配电箱内总断路器设过压或负压保护功能,具体型号:施耐德的C65N2P+MV(过压附件)+MN(欠压俯件)
回复
lhwry9638
2011年05月11日 09:49:34
11楼
ABB 的没有欠压保护啊。
回复