剪力墙结构中,跨高比大于5的连梁通常为弯曲破坏,而跨高比小于5的连梁则认为主要是剪切破坏.而通常我们强调"强剪弱弯",即让梁尽可能弯曲破坏,那是否意味着剪力墙结构中跨高比大于5的连梁较多为好呢?另为什么要强剪弱弯呢,是否是剪切破坏为脆性破坏,弯曲破坏为延性破坏呢??望大虾指教为感!!
剪力墙结构中,跨高比大于5的连梁通常为弯曲破坏,而跨高比小于5的连梁则认为主要是剪切破坏.而通常我们强调"强剪弱弯",即让梁尽可能弯曲破坏,那是否意味着剪力墙结构中跨高比大于5的连梁较多为好呢?
另为什么要强剪弱弯呢,是否是剪切破坏为脆性破坏,弯曲破坏为延性破坏呢??
望大虾指教为感!!
12楼
感谢各位回复,看了7楼的回复后又清淅了点。
洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁 ( 其跨高比宜大于6) ,使其可近似认为分成了独立墙段
回复
13楼
太感谢了,顶一个.
回复
14楼
喔喔,太好了,很想学,去哪报名吧,我哦喔喔喔喔喔喔我哦我为我问我哦喔喔我
回复
15楼
:victory: :handshake
回复
16楼
《高规》条文说明
7.1.8 跨高比小于5的连梁,竖向荷载下的弯矩所占比例较小,水平荷载作用下产生的反弯使它对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝。本章针对连梁设计作了一些规定。当连梁跨高比不小于5时,竖向荷载作用下的弯矩所占比例较大,宜按框架梁设计。
回复
17楼
5.2.1 高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。因此,可考虑在不影响其承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体上。通常,设防烈度低时可少折减一些 (6、7 度时可取 0.7) ,设防烈度高时可多折减一些 (8、9 度时可取 0.5) 。折减系数不宜小于 0.5 ,以保证连梁承受竖向荷载的能力。
对框架-剪力墙结构中一端与柱连接、一端与墙连接的梁以及剪力墙结构中的某些连梁,如果跨高比较大(比如大于 5)、重力作用效应比水平风或水平地震作用效应更为明显,此时应慎重考虑梁刚度的折减问题,必要时可不进行梁刚度折减,以控制,正常使用阶段梁裂缝的发生和发展。
回复
18楼
连梁的作用主要是联系剪力墙,跨高比越小墙体联系越强,共同受力越好;可是分配的弯矩,剪力越大,容易发生脆性破坏。跨高比大当然延性好啊,不过降低了整体共同抵抗作用.
[
本帖最后由 g69458360 于 2010-3-12 10:35 编辑 ]
回复
19楼
剪力墙中最好还是LL多点好
回复
20楼
连梁做为剪力墙的第一道防线,不能做得太弱,要能够承受一定的竖向荷载,也就是在正常使用荷载(包括在小震作用下),连梁都应处于弹性阶段;但连梁做为保证剪力墙延性的一种措施,又不能做得太刚,太刚则吸收更大的地震力,对整体结构不利,应使连梁在中震作用下可以局部出现塑性铰。设计时一般以此为原则。而非单纯以洞口高度来定。
回复
21楼
我觉得
在刚度富裕的时候,还是连梁还是弱一些好,免得超筋
回复