剪力墙结构中,跨高比大于5的连梁通常为弯曲破坏,而跨高比小于5的连梁则认为主要是剪切破坏.而通常我们强调"强剪弱弯",即让梁尽可能弯曲破坏,那是否意味着剪力墙结构中跨高比大于5的连梁较多为好呢?另为什么要强剪弱弯呢,是否是剪切破坏为脆性破坏,弯曲破坏为延性破坏呢??望大虾指教为感!!
剪力墙结构中,跨高比大于5的连梁通常为弯曲破坏,而跨高比小于5的连梁则认为主要是剪切破坏.而通常我们强调"强剪弱弯",即让梁尽可能弯曲破坏,那是否意味着剪力墙结构中跨高比大于5的连梁较多为好呢?
另为什么要强剪弱弯呢,是否是剪切破坏为脆性破坏,弯曲破坏为延性破坏呢??
望大虾指教为感!!
2楼
剪切破坏较为危险,为竖向斜裂缝,而受弯破坏为延性破坏,加之弯矩调幅其实还是教保守的,,剪力墙中的连梁对整体结构影响较小,说不上来哪个较多为好
回复
3楼
多少取决于结构整体受力的需要
回复
4楼
强剪并非意味着连梁要做得高,概念不对吧
回复
5楼
学习了呢
回复
6楼
强剪弱弯是构造措施,并非要求的连梁跨高比要大于5越多越还。
回复
7楼
连梁与框架梁的区分本质应该看竖向荷载产生的弯矩所占的比例
连梁的作用是传递水平力,提供约束弯矩,提高剪力墙的刚度,减小内力
所以当竖向荷载引起的弯矩占绝大部分比例的时候,应该按框架梁设计
不管是按连梁还是按框架梁设计,都要保证其具有一定的延性,延性的设计有相应的措施(内力调整等)
洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁 ( 其跨高比宜大于6) ,使其可近似认为分成了独立墙段
回复
8楼
学习了!!!
回复
9楼
看了各位大大的回复,收益匪浅,真心的说一声谢谢
回复
10楼
恩 有见地
回复
11楼
我觉得首先要搞清楚连梁的含义吧,我还不太懂楼主说的跨高比大于5的意思!?
连梁含义:两端与剪力墙相连,且与剪力墙轴线的夹角不大于25°,跨高比较小的,刚度可以折减的梁。
《高规》7.1.8当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
所以我一般定义都是门窗洞口上面的梁,剪力墙间的梁,高跨比小于5的梁,有些也会酌情定义,哈哈 ,不知道对不对哦!这是本人一点小感,希望大家多多指证哦~
回复