TN-C :变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线接至设备,设备的金属外壳直接与N线连接,每台设备的连接处就在设备自身;TN-C-S: 变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线、1根PE线接至设备,每台设备的金属外壳与PE线连接;TN-S :变压器低压出线经配电屏,由配电屏出3根L线和1根N线、1根PE线接至车间配电箱,再由车间配电箱(出线与配电屏相同)接至设备,设备的金属外壳PE线连接;
TN-C :变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线接至设备,设备的金属外壳直接与N线连接,每台设备的连接处就在设备自身;
TN-C-S: 变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线、1根PE线接至设备,每台设备的金属外壳与PE线连接;
TN-S :变压器低压出线经配电屏,由配电屏出3根L线和1根N线、1根PE线接至车间配电箱,再由车间配电箱(出线与配电屏相同)接至设备,设备的金属外壳PE线连接;
请多指教,谢谢!
2楼
TN-C和TN-S与我的理解一致!
但是TN-C-S我是这样理解的(套用你的话):TN-C-S: 变压器低压出线经配电屏,引出3根L线和1根N线至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线、1根PE线接至设备,每台设备的金属外壳与PE线连接;
回复
3楼
好像是一样的呀??!!
回复
4楼
楼主对TN-C系统的理解是没错的,对TN-C-S和TN-S系统存在误解,在后两种系统里从配电箱至用电设备需不需要配出N线要看实际需要,并不一定要配出N线的。楼主想对这个问题有更深入理解的话,建议看王厚余老师的《低压电气装置的设计安装和检验》,该书坛子里有电子版。
[
本帖最后由 shideping 于 2010-2-27 22:58 编辑 ]
回复
5楼
我就是看了王厚余老师的《低压电气装置的设计安装和检验》,才产生了上述的问题,希望楼上的说的更明白一点,谢谢!
回复
6楼
对于TN-C系统和TN-S系统最直观的理解就是N线和PE线是否分开.如果合为一根线(PEN线)就是TN-C系统,如果分为两根线(N.PE线)就是TN-S系统.采用TN系统时,电气设备外壳原则上是接PE线的,在TN-C系统中由于PE线与N线合二为一了,当然只能接PEN线了.至于TN-C-S系统,也就是前一部分是TN-C系统,后一部分是TN-S系统的形式.像楼主的情况,变压器到车间配电箱是TN-C系统,车间配电箱后面是TN-S系统,对于整个系统来说,就是TN-C-S系统了.
回复
7楼
学习了。
回复
8楼
可以看下电工进网作业许可考试参考资料,高压理论部分有详细解释。
回复
9楼
N线和PE线是否共用?
回复
10楼
楼主说:TN-C-S: 变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线、1根PE线接至设备,每台设备的金属外壳与PE线连接;
可以这样理解,但关键是TN-C如何演变成为TN-C-S,这很重要。车间配电箱处PEN线必须做重复接地。
回复
11楼
呵呵,楼主还是没有认真看这本书,不然就不会说“设备的金属外壳直接与N线连接”,楼主说的N线确切的说叫PEN线。其实三种系统从变压器到总配电柜这一段是相同的,一般都只有四线即L1 L2 L3 PEN(由于这一段一般具体很短,即使TN-S系统,也没有必要在这一段将N和PE分开),三种系统的区别:从总配电柜到配电箱这一段来说,TN-C和TN-C-S系统只有四线(L1 L2 L3 PEN),而TN-S系统是五线(L1 L2 L3 N PE);从配电箱到设备来说(以三相设备为例),TN-C系统是四线(设备的接地端子和PEN连接,而设备的N线端子要不要与PEN连接,要看实际需要),TN-C-S和TN-S系统是四线或五线,四线的情况是用电设备不需要接N线,设备需要接N线就用五线。
回复