对TN-C、TN-C-S、TN-S的理解,请指教,谢谢!
prcplam
prcplam Lv.3
2010年02月27日 21:27:28
只看楼主

TN-C :变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线接至设备,设备的金属外壳直接与N线连接,每台设备的连接处就在设备自身;TN-C-S: 变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线、1根PE线接至设备,每台设备的金属外壳与PE线连接;TN-S :变压器低压出线经配电屏,由配电屏出3根L线和1根N线、1根PE线接至车间配电箱,再由车间配电箱(出线与配电屏相同)接至设备,设备的金属外壳PE线连接;

TN-C :变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线接至设备,设备的金属外壳直接与N线连接,每台设备的连接处就在设备自身;
TN-C-S: 变压器低压出线经配电屏,至车间配电箱,由车间配电箱出3根L线和1根N线、1根PE线接至设备,每台设备的金属外壳与PE线连接;
TN-S :变压器低压出线经配电屏,由配电屏出3根L线和1根N线、1根PE线接至车间配电箱,再由车间配电箱(出线与配电屏相同)接至设备,设备的金属外壳PE线连接;

请多指教,谢谢!
免费打赏
姜振祥
2010年03月02日 11:40:07
12楼
看看我的简短理解啊
回复
shideping
2010年03月02日 13:08:59
13楼
呵呵,可能你确实很理解这几种系统,但是以后不要说“三相五线制”了,“三相五线制”是一个不伦不类的叫法。
回复
supermanhe
2010年03月09日 09:37:05
14楼
回复
supermanhe
2010年03月09日 10:13:04
15楼
TN-C(1) TN-S(2) 和 (3) TN-C-S :handshake 其实电气系统的接地与保护是与日益飞速发展的工业电器产品不断更新换代密不可分,是与国际接轨与合作相吸相关缺一不可。上个世纪50年代是采用原苏联模式TN-C(也就是我们常说的接零保护就是本帖的第一项)一直沿用到改革的中期,随着与国际合作与外包工程的增多(质量纠纷)我国建筑电气与国际接轨迫在眉睫(IEC国际电工委员会,NEC美国国家电工法规)漏电保护器的出现使我国在建筑电气保护的整体上,上了以个新水平!但是这也是在漏保问世后的数年后。延伸出TN-S 和 TN-C-S 这是与国际接轨的产物!可以说没有漏保的产出就没有(2)(3)项。希望大家注意一点!!!!!就是这三项主要是理解电源侧与负载(电源侧与带电体)的连线!!!!!至于是C呀?还是S主要是负载需要两种电压220/380伏兼顾保护。
回复
dhj497608105
2010年03月09日 10:20:40
16楼
不错不错,说得很细的,谢谢了
回复
yusan.h
2010年03月09日 11:34:22
17楼
TN-C、TN-S系统,我的理解与楼主相同,TN-C-S系统我是这样理解的:电源从变压器低压端出线至配电箱,从配电箱到用电设备引出了N线,没有引出PN线,再将N线重复接地另引出一条PE线,N线和PE线两条线同时存在引至其他用电设备。
回复
gytmtgh
2010年03月09日 13:37:27
18楼
:)学习提高啊!
回复
huyu0571
2010年03月09日 14:13:58
19楼
1.TN-C,TN-C-S,TN-S系统是低压系统的的接地形式,也是中性线和保护线的3种组合情况。
2.TN系统中变压器中性点应直接接地,所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。
3.S--中性线和保护线是分开的。C--中性线和保护线是合一的(PEN)。
回复
wqh26
2010年03月09日 14:30:57
20楼
TN-S系统是有专用保护零线(PE线),保护零线与工作零线完全分开,一般用于爆炸危险性较大或安全要求较高的场所;
TN-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线共用,后部分开的系统,用于厂区设有变电站,低电进线的车间以及民用楼房;
TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,用于无爆炸危险和安全条件较好的场所。
回复
lvdao_kafei
2010年03月24日 10:49:08
21楼
从从事电气这个行业,好多东西都不懂,特地来学习学习,多谢各位指点。