房屋总建筑高度26.8M,消防给水需增设加压泵吗?
yangel996
yangel996 Lv.2
2005年07月30日 21:33:14
只看楼主

本人是新手,不知道是在接市政给水管上增设加压泵,还是在水箱消防出水口增设一个气压罐?再想问下前厚们气压罐的作用了稳压的还是加压的?谢谢各位!

本人是新手,不知道是在接市政给水管上增设加压泵,还是在水箱消防出水口增设一个气压罐?再想问下前厚们气压罐的作用了稳压的还是加压的?谢谢各位!
免费打赏
yangel996
2005年07月31日 18:42:29
2楼
怎么没人发表意见哪?大家请随便发表意见,也有个互相学习机会!
回复
fyenetye82
2005年07月31日 21:02:48
3楼
房屋26.8m,算是高层,市政水压一般满足不了消防水压,你应该好好看看高层消防规范,我不能说的很详细,不过这里我可以说一点,基本上的做法,加压泵一般从水箱里接出,要不要气压罐,是要看有无高位水箱.........
回复
ryxz
2005年07月31日 21:25:27
4楼
气压罐一般分为补气式气压罐和隔膜式气压罐,一般,生活给水系统上用隔膜式气压罐,是为了防止水质污染,而生产和消防用水上用补气式气压罐。
不管什么样的气压罐,作用只是补压,消防一般用在自动喷洒系统中,气压罐中有一定量的有效调节容积,水泵开启时,水压增大,气压罐中存入一定的水量,这部分水量叫有效调节容积,当水泵停止运行时,倘若发生火灾,系统压力下降,气压罐的压力大于系统压力,于是,由于压差的作用,气压罐中的水就补入系统。使系统的水始终保持一定的压力。
同时,气压罐一般和水泵配套使用。自动控制的水泵开启是以压力为条件的,当气压罐补充给系统的压力接近于水泵的启动压力时,水泵启动。
回复
little_strong
2005年08月01日 14:08:26
5楼
气压罐的作用就是稳压,以及减少补压泵的启动次数。
回复
tzw1848
2005年08月11日 11:46:33
6楼
为什么隔膜式可以防止水质污染?
好像消防队建议消防采用隔膜.
回复
zhushuguang
2005年08月11日 12:02:16
7楼
你的这个项目可以采用稳高压消防系统。这里面有稳压罐。作用当然是稳压了。
就我个人看这个高度根本不要想市政压力是不会够的。