如题,低压配电柜安装的图集上,有只在低压配电柜下面开沟的做法,也有在柜前和柜低都开沟的做法,两种做法有什么区别?
如题,低压配电柜安装的图集上,有只在低压配电柜下面开沟的做法,也有在柜前和柜低都开沟的做法,两种做法有什么区别?
32楼
学习学习
回复
33楼
回复
34楼
学习了
回复
35楼
hygain1231 发表于 2010-2-27 08:12 柜底的沟叫:盘沟“,前面的沟叫”电缆沟”,两个沟之间有“洞口”连接。如果你柜子放上了,电缆敷设在前面 …学习了
回复
36楼
学习了,长知识了
回复
37楼
小手一抖,拿币就走。
回复
38楼
只有柜底沟的一般是固定柜采用
回复
39楼
jinpcissy 发表于 2010-2-27 22:52 哦,我明白了,可是图集上为啥也有只在柜底开个沟的做法呢?这样是不是不合理啊?图集上高压柜的有种做法 …高压柜柜底两个沟的话,前面的小沟是走二次电缆的,后面的比较宽的沟是高压电缆接入开关柜的。
回复
40楼
好多年前的帖子都被翻出来啦,真是久远啊,不过我已经明白了
回复
41楼
高压柜柜底两个沟的话,前面的小沟是走二次电缆的,后面的比较宽的沟是高压电缆接入开关柜的。
回复