请教一下,低压配电柜下面的电缆沟和柜前的沟分别是走什么电缆的啊?
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年02月26日 22:52:01
只看楼主

如题,低压配电柜安装的图集上,有只在低压配电柜下面开沟的做法,也有在柜前和柜低都开沟的做法,两种做法有什么区别?

如题,低压配电柜安装的图集上,有只在低压配电柜下面开沟的做法,也有在柜前和柜低都开沟的做法,两种做法有什么区别?
免费打赏
jingni008
2010年03月04日 23:20:55
22楼
柜底的沟叫:盘沟“,前面的沟叫”电缆沟”,两个沟之间有“洞口”连接。如果你柜子放上了,电缆敷设在前面的沟里,通过“洞口”电缆进入配电柜内。如果没有前面的沟,柜子放上了,你怎么放电缆啊?还不得累死!!!!
回复
bossdyc
2010年03月04日 23:26:17
23楼
前面的沟是用来走控制电缆的,后面的沟是用来走动力电缆的。
回复
jinpcissy
2010年03月05日 22:22:55
24楼

低压柜一般是在柜后开沟没有在柜前开沟的吧?
图集上倒是高压柜前面有开个沟,说是二次沟,那低压柜到底会不会有这种二次沟啊?
回复
jinpcissy
2010年03月05日 22:25:09
25楼

真的有下进下出这种方式么?我从来没见过呢,什么柜子需要下进下出啊?
回复
lizardxx
2010年03月07日 14:21:30
26楼
同样的问题,学习一下
回复
zzzzzzzz999
2010年03月07日 23:14:07
27楼
请教这个洞口一般做多大,谢谢!
回复
sqxlll
2010年03月09日 23:21:17
28楼
低压柜电缆很少的时候就只有柜底一个沟了,电缆可从侧面出去
回复
shendongtao
2010年03月13日 14:24:59
29楼
都是走低压电缆。前面的沟用于电缆进线,下面的沟便于电缆接入断路器。:handshake
回复
suyixing53
2010年03月13日 19:04:13
30楼
柜前柜后做电缆沟都可以的
回复
xulinzhang1
2010年03月13日 20:39:40
31楼
都是走低压电缆。