变压器瓦斯保护原理及作用?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2010年02月26日 13:52:00
来自于变压器
只看楼主

各位,我对瓦斯保护的概念很模糊,在这里求助各位高手!最好能讲的能尽量详细点。

各位,我对瓦斯保护的概念很模糊,在这里求助各位高手!最好能讲的能尽量详细点。
免费打赏
lingxuct
2010年02月26日 14:05:28
2楼
油式变压器的绕组在绝缘油中,当绕组故障发生电弧时,电弧会使绝缘油产生一定的气化,油中气体从箱体往油枕流动时,经过瓦斯继电器的挡板,使瓦斯继电器接点闭合,接通报警或跳闸线圈(轻瓦斯动作是报警,重瓦斯动作是跳闸)。

同样,当器内电弧太大时,会使油膨胀往油枕流动,重瓦斯动作而跳闸。

现在小型变压器做成了密封式,大型主变还是有油枕--瓦斯继电器的。

由于瓦斯继电器有这个功能,所以,在变压器换油或加油后,要求静止24小时后才能送电投运,否则,会因箱内气泡流向油枕时,使瓦斯继电器动作而跳闸(搞不清楚是真故障还是正常的气泡)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-26 14:14 编辑 ]
回复
hero_2008
2010年02月26日 14:18:32
3楼
变压器重瓦斯动作需停车检查,轻瓦斯动作要化验气体。
回复
wangyu7645
2010年02月26日 14:19:07
4楼
谢谢了,已经有了一点初步的概念了!
回复
bingshuangdushao
2010年06月29日 17:51:54
5楼
谢谢了,楼主辛苦!
回复
jibinwwj
2010年07月27日 22:53:24
6楼
:victory:
回复
winembedded
2010年07月28日 09:08:24
7楼
顶二楼:victory:
回复
suguifang12
2011年01月07日 09:01:55
8楼
谢谢各位了,今天又学到东西了:lol
回复
dt604140852
2011年01月08日 20:15:56
9楼
大型变压器一般都要定期进行油样分析(化验),根据各项分析指标可以判断变压器运行状态和潜在故障,如指标严重超标,
就要进行专业性变压油过滤和必要的电气试验,本人曾经参与过上述工作
回复
jztgg
2011年01月09日 07:51:18
10楼
学习了,谢谢各位
回复
冬天的雨
2011年01月09日 17:19:33
11楼
未命名.JPG
回复

相关推荐